 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢版主，用了T37的定时器，问题真的解决了。非常感谢！ [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1388778#1318413.html]]></link>
 <author><![CDATA[linhua]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Aug 2012 10:33:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况下T33运行时基本不会导通，所以移位的程序无法执行。
按下I0.0时是改变了T33的设定值才会导通一下。
看这个帖子体会一下：
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385948.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1388778#1318385.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Aug 2012 09:15:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[更新定时器当前值
更新当前时间值有多种方式，其作用取决于如何使用定时器，如下图所示的定时器操作：

?使用1毫秒定时器时，每次在执行正常关闭触点T32之后和执行正常打开触点T32之前更新定时器当前值时，Q0.0即打开进行一次扫描。

?使用10毫秒定时器时，从不打开Q0.0，因为从扫描顶端至执行定时器方框均打开定时器位T3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1388778#1318383.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Aug 2012 09:13:00 +0000]]></pubdate>
</item>