 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求教楼主是怎么知道没有漏电的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1316434.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2012 01:15:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，检查变压器有没有气味，温度高不高。
2，用板手紧固定变压器，
1，检查两个漏电保护开关动作电流，变压器那个标称要大于设备那一个，
2，检查两个漏电保护开关额定电流，变压器那个标称要大于设备那一个，
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314642.html]]></link>
 <author><![CDATA[官开波]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 15:01:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主你有没有搞清楚是漏电跳,还是过电流跳,你没有说清跳闸的状况.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314603.html]]></link>
 <author><![CDATA[客居他乡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 14:02:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把15A换成25A就行了，变压器会有迅时起动电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314586.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd_hsn10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 13:09:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相三线漏电开关换成三相三线断路器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314580.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 12:51:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看楼上3楼的回贴指点，从网上找过了这些：
“载波频率与变频器输入三相电流的不平衡度 
变频器的输入部分是6脉冲三相桥式二极管整流电路即AC/DC变换，由于二极管是非线性元件，在实际装配时，每个元件的内阻抗不会一致，造成三相不匹配，又因输入电流是非正弦性，这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡产生原因，尤其当 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314578.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 12:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说的是DZ47C63的跳，不是漏电开关跳。所以，我怀疑是开关的问题。你先换一个看下。DZ47-C63是几安的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314548.html]]></link>
 <author><![CDATA[庞树恒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 11:19:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该换个三相四线的开关，三线的开关电流不平衡是回跳闸的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314534.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 10:42:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换成D63的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314517.html]]></link>
 <author><![CDATA[chj1021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 09:50:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[了解变频器原理你就知道为什么跳闸了&nbsp;&nbsp;不要用漏电开关，或者降低变频器的载波频率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314505.html]]></link>
 <author><![CDATA[804759109]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 09:26:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个开关。接条地线就好了，直接换空开，不需要漏电开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314465.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 08:47:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好不要使用DZ47漏电开关,用普通的三极空开就行。。。。问题可能在这个变压器上。。。断开第二个漏电开关试试看怎么样。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1387582#1314457.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jul 2012 08:40:05 +0000]]></pubdate>
</item>