 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好加隔离器，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1390672.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangjohn999]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Dec 2012 13:40:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电气干扰的问题，尽量不用电压型]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1389884.html]]></link>
 <author><![CDATA[weilller]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Dec 2012 02:32:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源线干扰也有可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1389524.html]]></link>
 <author><![CDATA[ggggqqqf]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Dec 2012 06:51:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是干扰的问题，我在现场也遇见过，是液位，只要变频器启动液位就变为0 ，后来把变频器和控制柜都接地，跳变不是那么多了，你看看你的设备旁边有什么重要的干扰源呢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1389436.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouqi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Dec 2012 04:07:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模块接线端子，弄一跟线到模块的接地试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1388706.html]]></link>
 <author><![CDATA[lpjlv123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2012 08:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇见过类似问题，建议你采用中继器试验，我的问题一次解决。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1388050.html]]></link>
 <author><![CDATA[314037558]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Dec 2012 00:36:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以这样用一下，以前换下来的模块在用上看好使不，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1386285.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudayin-001]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Dec 2012 05:49:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是两线制那么改成四线制接法，或者中间加信号隔离器。我遇到过几次 用两线制出现过这个问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1385954.html]]></link>
 <author><![CDATA[283596603]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2012 08:45:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果变送器没问题，那肯定是线路干扰的问题，可以考虑使用电流量光纤中继器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1385096.html]]></link>
 <author><![CDATA[jkwh999]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2012 07:22:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个变送器试试看吧，西门子的卡没那么容易坏的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1309792.html]]></link>
 <author><![CDATA[289364963]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2012 14:19:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题与我有一次经历雷同，记得我是设备厂家选型的电压型模拟量0-10V输入，在触摸屏上面显示位置数值经常无故变化（实际位置不产生变化），更换屏蔽线、加金属软管、软件滤波等方法始终没有解决问题。后来没有办法的情况下在输入端加了一个22UF/50V电解电容，结果干扰是小了很多。于是我将电解电容换为2.2UF/50V一试， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1309550.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2012 07:36:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8成是接线有问题 端子处接触不良 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1309521.html]]></link>
 <author><![CDATA[bayern1120]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2012 06:41:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变送器没换，每次出线这个问题就换模块，换了模块马上就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1309505.html]]></link>
 <author><![CDATA[witwhict]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2012 06:13:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变送器有没有换一个试试！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1386247#1309489.html]]></link>
 <author><![CDATA[kanzai001]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2012 05:53:58 +0000]]></pubdate>
</item>