<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三菱通讯的问题请教下]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三菱通讯的问题请教下]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 23:21:14 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1458995.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjx01x]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2013 12:36:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主还是去看看书吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1458878.html]]></link>
 <author><![CDATA[yingzhiban]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2013 07:15:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1#和2#的地址应该怎么写呢，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1458574.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanglicheng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2013 09:31:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[版主真是好老师啊......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1458364.html]]></link>
 <author><![CDATA[王志勇爱媳妇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2013 17:14:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯关键看用哪个口：
以三菱为例，PLC和PLC之间通讯。FX可以用485做1：1，1：N。Q系列可以做CCLINK，也可以用H网。
PLC和屏之间，最常见的是编程口。那就是屏的232或者422口连接PLC的编程口。
如果选用了相关的模块，还可以用屏连接PLC挂的模块，比如232，485，以太网，CCLINK等。

举一个通俗的例子：
有个叫PLC的先生与 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1457908.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2013 13:02:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC和触摸屏是三菱的编程口协议：
通讯格式：
命令 命令码 目标设备 
DEVICE READ CMD &quot;0&quot; X,Y,M,S,T,C,D 
DEVICE WRITE CMD &quot;1&quot; X,Y,M,S,T,C,D 
FORCE ON CMD &quot; 7&quot; X,Y,M,S,T,C 
FORCE OFF CMD &quot;8&quot; X,Y,M,S,T,C 
传输格式: RS232C
波特率: 9600bps
奇偶: even
校验: 累加方式（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1457857.html]]></link>
 <author><![CDATA[riiynicel]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2013 10:37:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC与触摸屏一般不用通信]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1308425.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhaiming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Jul 2012 01:26:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这可不是一句两句就能说清楚的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385731#1307266.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxywkq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 09:17:37 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>