<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[冯工，您好！
&nbsp;&nbsp; 大概查看了您提供的源程序文件，触摸屏和PLC程序都没什么问题，主要是你的操作不太合理。
&nbsp;&nbsp; 在&quot;Ctc6F55&quot;程序文件中，有判断UG220是否在线的程序，如果在某个时刻UG220离线了，F55 PLC就会强制切换UG220的画面至&quot;通讯异常画面&quot;。当UG220出现了&quot;通讯异常&qu ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307735.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2012 03:20:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[触摸屏跟PLC吧，毕竟是老型号的PLC，不懂PLC也不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307718.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2012 03:10:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼winghing于2012-07-17 16:23发表的&nbsp;&nbsp;:
人不错，问他问题都很耐心
[/quote]

搞触摸屏的啊,你问错人了.

触摸屏你应该问营业科的津岛,毕竟是Hakko过来的人.

[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307361.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 11:35:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[人不错，问他问题都很耐心]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307218.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 08:23:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[张工是搞触摸屏的，上海富士的，呵呵，他技术相对而言还行，一般问他的东西都懂]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307217.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 08:23:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这两个为多重重叠层调用标准，也就是说，该画面可以调用2个多重重叠层，和继电器一点关系都没有。

富士张工？搞伺服的？

 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307179.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 07:11:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[TO:cvlsam 
PLC程序太复杂了，小日本的头脑真好使，60点的PLC编了九千多步，要看懂真有点难度，估计都不是大问题，只是一时转不过弯，为什么断电就不行？
问了富士的张工，叫我查触摸屏 PLC通讯异常这个画面是什么？我看了首页就有两个M，应该为继电器。 [attachment=88309]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307156.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 06:43:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼winghing于2012-07-17 13:32发表的&nbsp;&nbsp;:
这个是原来UG220H-SC4程序，我直接型号编辑里面转型号
[/quote]

粗略的看了一下程序，没有看到通过宏指令来改变画面号的片段，因此你需要查看你PLC程序中关于WM5的应用，因为WM5的赋值也可以改变画面。

Regards]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307148.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 06:27:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是原来UG220H-SC4程序，我直接型号编辑里面转型号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307118.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 05:32:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=88305]&nbsp;&nbsp;触摸屏程序见附件，此设备是日本富士机械社造]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307116.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 05:32:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=88304] 触摸屏程序画面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307111.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 05:26:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼winghing于2012-07-17 13:18发表的&nbsp;&nbsp;:
TO：.cvlsam 
多谢解答，正常无法跟PLC通讯触摸屏会显示超时，以上图片的画面确实是一个报警画面（编的），能看到触摸屏的报警画面说明PLC与触摸屏已经连上，应该是外部某些条件触发了这个画面。还有重新开机后（开机关机皆为总闸），PLC&#160;&#160;F55用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307109.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 05:24:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=88303]&nbsp;&nbsp;正常上电出现检测PLC，如果未连接上，会程序超时， 我这个是CHECK后出现PLC异常报警画面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307108.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 05:23:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[TO：.cvlsam 
多谢解答，正常无法跟PLC通讯触摸屏会显示超时，以上图片的画面确实是一个报警画面（编的），能看到触摸屏的报警画面说明PLC与触摸屏已经连上，应该是外部某些条件触发了这个画面。还有重新开机后（开机关机皆为总闸），PLC&nbsp;&nbsp;F55用电脑监控时无法运行 停止，只有删除原先F55内部程序重新上传上去才 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307107.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 05:18:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个画面并非富士POD的系统页面，一般系统页面是Check页面。

你竟然能在画面中看到，这应该是一个人为的报警画面，你可以查阅程序中，看看什么触发了该画面，既然你有说道第一个画面，那么重点应该查看是否是宏触发。

Regards]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307079.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 04:23:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢版主]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1307015.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 03:16:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]有富士触摸屏、富士PLC的高手吗？[/quote]
短信cvlsam！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1306976.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 02:57:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯异常的画面是触摸屏程序的首个画面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385643#1306893.html]]></link>
 <author><![CDATA[winghing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 01:34:11 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>