<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[望 前辈们帮忙。。。。。。]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385572.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 望 前辈们帮忙。。。。。。]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 18:22:16 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天我们做了一个实验，将4-6ma（改变pr905）对应变频器0-50hz，档电机运行，传感器获得电流（在4-6 ma中变化），经AD模块，将数字量送进plc 中pid运算，将结果送到DA 模块，转化的模拟量送进变频器的4号端子，控制电机运行。 效果不错，能够稳定。&nbsp;&nbsp;遇到问题： 试验中我们用的设定值我们用数字量写入，没有进行 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385572#1307191.html]]></link>
 <author><![CDATA[haifeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 07:39:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将4-20mA对应的AIW0数减去4mA对应的数,就是小数点后面的数,乘以1000倍以内的倍数,使对应的压力在20mA范围内,将这个数当作AIW2,进行PID的输入.
我只是这样想的,没具体做过,我估计,传感器的灵敏度还是不行的.因为小数点后面的三位不是变化很精确.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385572#1306901.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunsongfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 01:42:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[频率范围不要那么宽试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385572#1306835.html]]></link>
 <author><![CDATA[木皮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2012 00:07:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在传感器不能换，怎么做呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385572#1306832.html]]></link>
 <author><![CDATA[haifeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2012 23:54:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[传感器是0-600pa选型不合理，工作压力才30pa，换个测量值小的传感器，一般取工作压力的1.5倍即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385572#1306729.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2012 13:30:58 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>