 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AL 32 过流报警&nbsp;&nbsp; 加速过流很正常的&nbsp;&nbsp; 你说的对调整加速时间&nbsp;&nbsp; 
还有就是看一下停车的时候伺服是否抖动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1313351.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuizhuluori]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Jul 2012 09:34:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题已解决：在伺服驱动器P1和N接线端子上外接一个大容量滤波电解电容，
在P1与电容连接点串接一个热敏电阻，在用万用表量取此热敏阻值显示为无穷大。
更换此热敏电阻后定位准确而且经过长时间试机均未发现异常。


应该是报AL33过电压警示，为何能报AL32过电流警呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1312839.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Jul 2012 13:46:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是停机时出现的话，是制动引起的，如果是运行中出现的话，就是驱动器问题了 ，是启动的话，那是参数的 问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1306029.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪之生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jul 2012 13:31:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习。。也见过这个问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1305977.html]]></link>
 <author><![CDATA[crazy001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jul 2012 11:42:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PA02制动电阻,PA08是0001自动调节模式1改為0002自动调节模式2，另外PB06轉動慣量比調節為10以上慢慢調大直到滿意為止．如果電機轉速在2000R/M以上PA09也要设置.制动电阻是马达停车时消耗能量的要列为第一个要怀疑的对象,有的话想办法搞个新的换了先 ,应该能好[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1305943.html]]></link>
 <author><![CDATA[农夫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jul 2012 10:25:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼xujian于2012-07-14 19:03发表的&nbsp;&nbsp;:
碰到过。是过负荷造成
[/quote]
电机和负载已经脱离，但同样出现报警。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1305622.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2012 14:01:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试用过手动调节增益嗎 改变增益参数和负载惯量比看一下 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1305552.html]]></link>
 <author><![CDATA[农夫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2012 12:16:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[碰到过。是过负荷造成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1305507.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2012 11:03:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此帖子要沉了。没人遇到此类故障吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385276#1305479.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2012 09:49:03 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>