<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位的帮忙，问题已经解决了，是设计上的一个疏忽，用了两个24V100W的电源，快节奏的运行过程中，24V电源功率不足，造成瞬间断电，致使报警，更换为350W的电源后故障排除。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1305462.html]]></link>
 <author><![CDATA[温柔杀手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2012 09:16:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[公司有几台设备用的松下的伺服,,经常发生过载报警, 感觉比不上三菱伺服

可以试试不驱动负载的情况下,电机高速运转,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304493.html]]></link>
 <author><![CDATA[豪情]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 14:00:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是你的参数设置的问题 我们公司的机器上使用的松下A5伺服驱动电机的转速是3000r/min但我硬是把它的运行速度提到了4000r/min它照样正常工作到现在都有的有5年了有的已经2年了都没出过一点问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304483.html]]></link>
 <author><![CDATA[z4131246]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 13:51:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是A5的伺服，参数和接线是没有问题的，我们公司一直都是用松下的伺服，最少都用了有上千套了，明天直接叫三菱和松下的供应商一起过来讨论问题点，看有没有进展。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304477.html]]></link>
 <author><![CDATA[温柔杀手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 13:37:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好把你QD75D4参数截图发出来，还有就是你的伺服都设置哪些参数，接线图也发出来！是A4还是A5?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304089.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 05:37:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ymmfa于2012-07-12 12:50发表的&nbsp;&nbsp;:
会不会是伺服参数设置错了，真的超速了。
[/quote]
伺服参数是没有设置错的，现在就是怀疑机器节奏快了，有时候又引起QD75D4出错，几个工程师在客户这里都调试一个星期了，还是没有找到问题点，该换的都换了，程序也没有发现什么问题，只要是1000转运行就可以 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304083.html]]></link>
 <author><![CDATA[温柔杀手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 05:27:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[左COG自动线的都很牛逼。首先你要确定你的松下接线端脚，集电极和线性不在同一个管脚上，3 4 5 6还有43,44,45,46，好像是，你要是接在集电极上基本就没有什么意义了和QD75P4，还有就是你设置的私服参数！目测你应该是脉冲发多了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304060.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 04:56:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会不会是伺服参数设置错了，真的超速了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1385016#1304057.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2012 04:50:19 +0000]]></pubdate>
</item>