 <description><![CDATA[您好 ，的确是有你说的那种过冲的现象 我把电机拆下来&nbsp;&nbsp;发现运转时良好的 但是一装上机械装置 就会出现你说的过冲现象。
但是请问 减小刚性&nbsp;&nbsp;是设置哪一个参数？&nbsp;&nbsp;我用的是MR_ES&nbsp;&nbsp;400W伺服电机&nbsp;&nbsp;，&nbsp;&nbsp;该改一下哪一个参数。？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1384537#1302711.html]]></link>
 <author><![CDATA[傻帽天才]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2012 00:58:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很明显，螺纹杆的惯量要大些！响应过快，有过冲的现象！
伺服的参数要调整，减小刚性，加大增益 [s:21]]]></description>