 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因為K4M1600中的那些繼電器之前就已經有被驅動了
所以你才會看到M1603為NO]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1296885.html]]></link>
 <author><![CDATA[takushi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Jun 2012 13:48:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼说的错，MOV&nbsp;&nbsp;H5&nbsp;&nbsp;M0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该是1010&nbsp;&nbsp; MO=1.M1=0，M2=1.M3=0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1296445.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhaiming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Jun 2012 00:48:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将M1600-----M1616置0，全部复位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1295203.html]]></link>
 <author><![CDATA[bobo2000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2012 03:21:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼说的对啊！！ [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1295048.html]]></link>
 <author><![CDATA[狗蛋大兵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 23:48:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那么他导通是按顺序导通的还是一起导通的？我不明的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1294852.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymppower]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 12:17:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将 H0 的值传给从M1600开始的16个连续的辅助继电器（因为K1=4，那么4个K1就是16） 如M1601，M1602，M1603，M1604&nbsp;&nbsp;…… 

如： MOV H5 K1M0
将H7转成二进制 也就是 0101&nbsp;&nbsp;并传给K1M0 (就是M0 M1 M2 M3)

M0 = 0
M1 = 1
M2 = 0
M3 = 1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1294851.html]]></link>
 <author><![CDATA[wave1021]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 12:13:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能说清楚点吗？我还是不大明白
谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1294678.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymppower]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 07:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将M1600～M1615置0.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382628#1294673.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 07:38:54 +0000]]></pubdate>
</item>