<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在模块端子串连一块电流表，一般的数字表电流档就行，大概4-20ma。如果没有这个电流WINCC那边肯定是没有显示的。你要查一下温度变送器有没有坏掉，或变送器供电有没有，再差温度电阻有没有断，没必要进程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1295209.html]]></link>
 <author><![CDATA[善解人意]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2012 03:33:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[又不是程序问题 进什么PLC程序，确定传感器型号，输出为 电阻 还是电压还是 电流？&nbsp;&nbsp;用 万用表一量 就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1295152.html]]></link>
 <author><![CDATA[h82763800]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2012 02:32:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来不不进STEP7是没办法了。手上能用的就是万用表了。
&nbsp;&nbsp;用的测温头是2线的,直接进PLC.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294899.html]]></link>
 <author><![CDATA[dkxj213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 12:58:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看PLC的数据寄存器试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294811.html]]></link>
 <author><![CDATA[shfxfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 11:18:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你说的情况是温度没有显示，先看你的一次表是温度变送器还是热电阻，还是热电偶先把这个搞清了， 很简单用模拟信号发生器加信号就行了，温度变送器自然是4--20MA .热电阻看是哪种分度号，在加相应的电阻值，热电偶也得分是哪种分度号，在加相应的毫伏信号了，这个很简单，或者你在PLC程序里看一下就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294810.html]]></link>
 <author><![CDATA[向前一步]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 11:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度检测探头是接入PLC模拟模块，还是温度显示另外接入PLC模拟模块，要分开检查，用更换法，会很快排除的吧。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294684.html]]></link>
 <author><![CDATA[bobo2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 07:47:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v&nbsp;&nbsp;或 0~5V或 4~20mA&nbsp;&nbsp;再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值&nbsp;&nbsp; 感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294650.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 07:14:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294535.html]]></link>
 <author><![CDATA[aabbcc296]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 04:57:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294498.html]]></link>
 <author><![CDATA[bocc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 04:02:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安装时厂家的技术人员PLC加密了，说怕我们给他弄乱了，不让我们看。
&nbsp;&nbsp; 接线上我是量了电流的，就是没有。要是有大概应该就正常了吧。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得该检查的地方都检查了，可是感觉到处都是正常的。哪儿没考虑到呢？

我说的显示是电脑上的WINCC上。电脑和PLC都重启过，不过没 用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294496.html]]></link>
 <author><![CDATA[dkxj213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 03:59:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果先接的没问题的话，直接在PLC里面监控。实在不行就买个表，可以直接读到温度的，没问题后再接到模块，排除接线故障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294424.html]]></link>
 <author><![CDATA[ak_42bl520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 02:32:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接到PLC数据里去监控啊，查根本啊，
然后，再看具体的信号，是不是有，不是你说的量个电压，就好了的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294375.html]]></link>
 <author><![CDATA[guafa58]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 01:37:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不你用表测量电压或者电流，要不你到PLC里去监控。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294374.html]]></link>
 <author><![CDATA[庞树恒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 01:35:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不理解你说的这个没显示是哪里没显示，是温控器没显示，还是触摸屏没显示]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1382570#1294343.html]]></link>
 <author><![CDATA[绝世精灵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2012 01:22:07 +0000]]></pubdate>
</item>