 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要么是螺丝松了，要么是压接接头松了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290630.html]]></link>
 <author><![CDATA[pjzyd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 06:53:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[压线接头用压力钳压好。镀锡.；把螺丝压紧就ok了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290435.html]]></link>
 <author><![CDATA[1120795098]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 02:27:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆压头烧损主要是接触面接触不好引起的。110KW的电动机额定电流是200A左右，电缆120平方毫米的应该可以用，你应该是变耦变压器降压起动，另外降压起动时间要调节好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290386.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘务仁]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 01:14:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换成自耦启动，压线接头用压力钳压好后也可镀锡效果更好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290384.html]]></link>
 <author><![CDATA[卧龙湾]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 01:12:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼eb545于2012-06-15 10:47发表的&nbsp;&nbsp;:
这么大电流，铜线和铝线是不能直接紧固连接的吧？铜线和铝线相连会产生灰白色物质系三氧化二铝，时间稍长，连接处接触电阻会增大、发热。
[/quote]
很有道理，也有可能是接触不良导致，重新做接头压好试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290363.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 00:42:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触不良,和接触器不够大引起]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290321.html]]></link>
 <author><![CDATA[liaocb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 16:03:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下接线螺丝是不是松掉了，在比较大的电流下时间长了螺丝接点有松动，要不然设备保养怎么都有螺丝接点检查，还有就是控制柜要有散热，不散热时间长了也会那样，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290311.html]]></link>
 <author><![CDATA[qumin000017]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 15:49:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重新 换下接头和热继电器以及接触器螺丝锁紧就好了可能是接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290272.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangrenbo89]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 14:13:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[该电机需用软启动器启动！RDJR1系列的软启足以！就能解决你的问题！希望能帮到你！好运朋友！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290142.html]]></link>
 <author><![CDATA[辛勤蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 10:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[俩头都烧坏了吗。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1290117.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 10:19:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线径是否合理？接口是否严密]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1289939.html]]></link>
 <author><![CDATA[jfxqhcw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 04:02:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大的电机，直启的电流很大的，全压启动的话怎么也要5-7倍的启动电流。几百A的启动电流冲击很大的，估计原因是接触不良造成的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1289904.html]]></link>
 <author><![CDATA[rqhan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jun 2012 03:42:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大电流，铜线和铝线是不能直接紧固连接的吧？铜线和铝线相连会产生灰白色物质系三氧化二铝，时间稍长，连接处接触电阻会增大、发热。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1288350.html]]></link>
 <author><![CDATA[eb545]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2012 02:47:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计是接触电阻问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1287554.html]]></link>
 <author><![CDATA[dlmcdy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2012 00:05:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这问题我来回答你，其它都不要管，你那接触器与热继电器的线是铜还是铝，主要是接头接触不好发热，重新做一下紧固好就ok了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1287515.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Jun 2012 18:56:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看压降正常，要看一下电线是否常期大电流运型行，造成发热也有可能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1380836#1287513.html]]></link>
 <author><![CDATA[weilinyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Jun 2012 17:46:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可资询一下厂家，看一下电机额定电流与空载电流，和检查一下电机带的负载有无机械磨损，负载变大，测一下电机的绝缘电阻，可初不断定电流有无异常。]]></description>