<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[折腾了一下午，没有搞定]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 折腾了一下午，没有搞定]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 20:04:01 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换成光藕吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1282747.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jun 2012 05:49:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原来是好的又搞什么脉冲呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1282591.html]]></link>
 <author><![CDATA[逼上梁山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jun 2012 03:09:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一看就能明白问题在哪，PLC一般能达到这个要求，实在不行，看下说明书确认下，主要还是接近开关来不及反应，楼主设计有问题，要么降低频率，延长开关导通时间，要么换用编码器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1282089.html]]></link>
 <author><![CDATA[qj_wgx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2012 07:43:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前有遇到过&nbsp;&nbsp; 转速太快了&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281918.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuzhilunxz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2012 03:35:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接近开关那里有那么快]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281864.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2012 02:43:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接近开关的响应频率不够。有用来测速的接近开关。普通的接近开关测速肯定是不行的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281863.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2012 02:42:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编码器最好了，在就是把程序里加个延时]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281431.html]]></link>
 <author><![CDATA[huniutadi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 10:15:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281423.html]]></link>
 <author><![CDATA[kz1566]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 10:07:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼爱海涛涛于2012-06-03 22:33发表的&nbsp;&nbsp;:
这个是接近开关响应速度的问题
[/quote]
同意这个见解,换个高响应的光电开关/]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281288.html]]></link>
 <author><![CDATA[suucom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 05:55:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接近开关有响应频率的，速度过快就会反应不过来，最好是用编码器 准确还不会出现这类似情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281244.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 04:32:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1,用编码器 2，用槽形光电开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281239.html]]></link>
 <author><![CDATA[tlw2007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 04:19:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通光电开关也有响应时间，最好用激光类型的光电开关，，或者用编码器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281232.html]]></link>
 <author><![CDATA[乌龟船长]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 04:09:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感应器的响应频率太低了,
换光电开关吧!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281155.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 02:37:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大虾们都说了 外部线路或者传感器问题 要不 接触不好 有闪动 当然是 眼睛看不见的频率闪动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281117.html]]></link>
 <author><![CDATA[mikehu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 01:56:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼dl2006于2012-06-04 08:23发表的&nbsp;&nbsp;:
在电机轴上安装带有三个均分的感应点？电机转动速度太快了，速度快了接近开关响应不了，再说电机还要变频对传感器有干扰。建议传感器安装在圆工作台上或采用编码器来计数。
[/quote]
同意，在进行低速时可以使用传感器测速，高速还是要使用编码器来计数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281048.html]]></link>
 <author><![CDATA[d95]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 00:29:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在电机轴上安装带有三个均分的感应点？电机转动速度太快了，速度快了接近开关响应不了，再说电机还要变频对传感器有干扰。建议传感器安装在圆工作台上或采用编码器来计数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1281044.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 00:23:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞成7楼说法，这种基本都是感应开关响应时间问题，PLC反应不过来所致的，偶碰到多了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280947.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞跃自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 15:30:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼说没错，接近开关响应速度的问题，换成光电开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280941.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengjianbo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 15:04:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3个 接近开关角度不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280926.html]]></link>
 <author><![CDATA[张永奇122]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 14:46:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是接近开关响应速度的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280917.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱海涛涛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 14:33:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wei0212007于2012-06-03 21:26发表的&nbsp;&nbsp;:
考虑高在某一个接近开关处接通的时间长一点是什么情况吗？那样，计数器会一直在计数，而不是只记一次。你应该将三个接近开关脉冲化，去输入点的上升沿或下降沿。
[/quote]
你试试计数器不会出现这种情况的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280851.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 13:28:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把3个感应点分开测试下啊 看有哪个异常不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280849.html]]></link>
 <author><![CDATA[画地为牢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 13:27:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑高在某一个接近开关处接通的时间长一点是什么情况吗？

仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280844.html]]></link>
 <author><![CDATA[wei0212007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 13:26:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[C236就是高速计数，估计是测转速用的，应该是速度快了漏脉冲了，传感器或者间距有问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280833.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 13:12:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用了脉冲计数吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280813.html]]></link>
 <author><![CDATA[linger]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 12:40:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种问题不要想得太复杂，还是查查外部线路，断线，接触不好之类的。你的设备原始是无论速度快慢，计数是相同的，现在出现计数不同？准确的数字是多少？速度快是有漏检]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379160#1280803.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 12:27:35 +0000]]></pubdate>
</item>