 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400kva变压器互感器应为1500/5]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280994.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxd1467xj09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 16:16:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电容柜投切跟取样电流有关系，用钳形电流表测取样互感器二电流，负荷越大投入电容台数就多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280989.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxd1467xj09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 16:09:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看电容柜设定里面有自动手动两个转换，是否调在手动位置。您的无功补偿仪表使用型、名称。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280969.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxd1467xj09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 15:54:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[互感器还有电流流过?
补偿控制器检测不到当然不工作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280955.html]]></link>
 <author><![CDATA[huierlang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 15:41:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流已经超过了互感器的额定电流，如果电流在400A以下补偿就正常，600A以上补偿就不工作，补偿因素表显示0.99不知道是什么原因照成的，望高手指点一二 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280834.html]]></link>
 <author><![CDATA[xpvista]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 13:13:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看电流互感器是多少比五的。再看看电流是不是超了过额定了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280826.html]]></link>
 <author><![CDATA[huailin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 13:06:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你只是增加了一条生产线，没动过别的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280750.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 11:32:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400KVA：I=400KVA／√3×U额定
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I=400KVA／√3×0.4KV
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I=400KVA／0.6929KV 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280668.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 08:31:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400的 变压器额定最大电流时多少？怎么计算单位的，是400乘以1.444]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280641.html]]></link>
 <author><![CDATA[otlyp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 07:12:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400的 变压器额定最大电流时多少？怎么计算单位的，是不是400乘以1.43？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280567.html]]></link>
 <author><![CDATA[ziji2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 04:21:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼&nbsp;&nbsp;8楼说的都有可能，但要看具体情况。如果楼主不能确原因所在，可以先观察因数表，看是否因数没有补偿，如果是这样说表不好了，可以拿去检测并校准。当然因数高是不需要补偿的。但我个人认为很有可能是互感器小了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280561.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 04:03:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不必换互感器，看看功率因数是多少，也可能是功率因数不低，不需要补偿的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280553.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 03:54:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、电流互感器换大。
2、看功率因素表，如较低不补偿，换补偿控制器 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280552.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄昌左]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 03:46:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是补偿器坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280538.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 03:23:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[功率因数表在0.99不会补偿，如果停掉两条生产线电流在400A以下，补偿正常，电流超过600A补偿就不工作，补偿互感是400A，请教是不是和电流互感器有关系啊
 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280526.html]]></link>
 <author><![CDATA[xpvista]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 02:53:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查看无功 功率因数表啊，是否在0.98左右啊，一般供电局要求范围在0.95-- -0.95&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;太低了不行，会造成不必要的经济损失。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280501.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 02:18:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题没说清楚呢，还有各数据把单位也都说清楚吧！本来干过几年的这个，想来看看是否可以帮上忙的，却发现没办法判断。还有就是最好有照片。如果能在现场看看就能更容易。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280465.html]]></link>
 <author><![CDATA[fredxia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 01:07:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查下互感器是不是坏了，没坏就换个补偿器看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280457.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jun 2012 00:53:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是补偿器坏了，换了看看。照说即使补偿不足也不会不工作的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1379110#1280421.html]]></link>
 <author><![CDATA[坚士人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2012 23:45:08 +0000]]></pubdate>