 <description><![CDATA[你的变频器是用在08机上的吧，根据你描述的现象，故障在机械方面很大，我经常遇到这种现象，大部分是压印辊筒铜瓦有问题，把瓦卸下来刮研一下就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377977#1279798.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2012 01:10:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除电机和线路以后肯定是变频器有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377977#1278967.html]]></link>
 <author><![CDATA[liubaoliang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2012 14:20:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找我们啊，我们专业维修三菱变频器&nbsp;&nbsp;手机13771444240&nbsp;&nbsp;QQ：746745516&nbsp;&nbsp;正规公司]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377977#1275338.html]]></link>
 <author><![CDATA[无锡环诚]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2012 09:54:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是变频器模块的问题，不是报过电流吗，如果是过温很有可能是负载，过电流绝对是变频器本身的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377977#1275287.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2012 08:09:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载问题等等，确定机械没问题，修改参数可以解决，但不是变频器的问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377977#1275248.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2012 07:13:32 +0000]]></pubdate>
</item>