<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，我知道了，看来就是编码器的线太长了，呵呵，没办法啊，只能加CC-LINK站了，谢谢大侠]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377396#1273656.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtvfhpjj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 04:44:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[距离的问题！10几米问题不大！50就算了吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377396#1273018.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 09:40:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这些方法我都试了，效果不是很好，换模块的话成本太大了，再试试看吧，我想请教各位大侠，三菱的PLC连接的编码器 的屏蔽电缆的长度要求，是多少啊，有没有大侠知道的啊，谢谢啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377396#1272790.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtvfhpjj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 04:29:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽层尝试单端接地、双端接地等看效果。
若仍有问题可也换成CCLINK缩短编码器线缆长度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377396#1272458.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 13:51:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是响应的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377396#1272421.html]]></link>
 <author><![CDATA[邓海鹰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 13:25:16 +0000]]></pubdate>
</item>