 <description><![CDATA[多看看资料，看看CALL书中是怎么定义：子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。为了区别于主程序，规定在程序编写时，将主程序排在前面，子程序排在后面，并且主程序结束结束指令FEND将这两部分程序隔开。
你说的子程序不仅仅是脉冲执行型，买说了你都用CALLP了还断掉干嘛。
建议你先看看程子华的视频。子程序 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1270449.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc1210903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 01:07:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常非常感谢5楼的指点，我纯属新手菜鸟，很多都没懂，让大家见笑啦！
&nbsp;&nbsp; 5楼指点的第一点我懂了，但第二点“M8029要紧跟指令下方”我不知道怎么处理，定位指令已经和做母线相连了，M8029要接哪里呢。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5楼指点的第三点，我是这么想的：我查书发现CALLP指令好像 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1270354.html]]></link>
 <author><![CDATA[243083064]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 15:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zlc1210903于2012-05-19 13:33发表的&nbsp;&nbsp;:
给你指出几点错误来吧
1.DMOV是把一个双字经行转换，DMOV D0 D10&nbsp;&nbsp; --就是把D0，D1两个数据转移到D10 ，D11
所以你的27条也是错的。
2.你的特殊继电器M8029使用是错的
M8029的使用有三点要注意：1.M8029要紧跟指令下方，负责会造成M8029的常亮 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1270045.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 06:49:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像语法规则有点问题喽，没有写上FEND]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1270043.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 06:47:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给你指出几点错误来吧
1.DMOV是把一个双字经行转换，DMOV D0 D10&nbsp;&nbsp; --就是把D0，D1两个数据转移到D10 ，D11
所以你的27条也是错的。
2.你的特殊继电器M8029使用是错的
M8029的使用有三点要注意：1.M8029要紧跟指令下方，负责会造成M8029的常亮。
2.脉冲完成后要把上条指令的使能信号复位掉。3.M8029的作用是指令 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1270010.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc1210903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 05:33:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是呀，就是要通过子程序调用定位指令控制伺服电机精确定位，我不会编，这是看书想着编的一点，希望能帮我指点一下呀！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1269993.html]]></link>
 <author><![CDATA[243083064]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 05:05:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这个很乱啊 是控制步进电机吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1269991.html]]></link>
 <author><![CDATA[271607300]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 05:02:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图传上了，请高手指导一下，看看定位指令这样调用可不可以！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1269978.html]]></link>
 <author><![CDATA[243083064]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 04:48:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把图附上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376922#1269976.html]]></link>
 <author><![CDATA[243083064]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 04:46:13 +0000]]></pubdate>