 <description><![CDATA[学习了，谢谢分享]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#2232065.html]]></link>
 <author><![CDATA[gonghanqing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 22:43:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[台达很好搞&nbsp;&nbsp;[s:28] ，40001加变频器里面的地址，不过得先转换成10进制数再加40001 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1428883.html]]></link>
 <author><![CDATA[狼堡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 10:39:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信格式好像在09-01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09-04里面 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1428765.html]]></link>
 <author><![CDATA[wananjushi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 04:21:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信格式好像在09-01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09-04里面！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1428662.html]]></link>
 <author><![CDATA[mooncakexy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 00:57:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哈哈，LZ看说明书不够仔细哦，看看台达的变频器通信方式吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1428660.html]]></link>
 <author><![CDATA[mooncakexy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 00:57:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上高手 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1427455.html]]></link>
 <author><![CDATA[chris_007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 06:56:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把16进制2000H,转换成10进制8192，西门子寄存器从40001——4****，所以40001+8192=48193：
如果安川变频器就不需转换，40001+**就可以了。希望对大家有帮助 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1427398.html]]></link>
 <author><![CDATA[lichenhui333]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 01:20:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1427387.html]]></link>
 <author><![CDATA[zby7811]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 00:43:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原来实验过西门子的200和安川V1000MODBUS通讯，结果失败。其原因是西门子和安川的功能码不一样。楼主可以看下功能码一样吗。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1427384.html]]></link>
 <author><![CDATA[hblovetian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 00:10:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那个地址2000应该改48193才对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1427379.html]]></link>
 <author><![CDATA[kpkpkp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 19:21:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要注意PLC地址跟二进制地址的区别,建议你仔细看下西门子的帮助里有关地址的说明.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1269052.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoqizi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 16:02:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[和三菱的PLC做RTU的时候，指定控制字地直址的时候是直接写H20&nbsp;&nbsp;H0到相应的RTU报文表格就可以了，这个地址的指定方式是与被通信设备有关的,好比三菱的在指定变频器控制字地址时要减掉一常数，在写到相关报文表格里，没用过西门子的帮顶了， [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376697#1269049.html]]></link>
 <author><![CDATA[bbszxjzxj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 15:53:20 +0000]]></pubdate>