 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是有一相(6KV的一块表为0)接地，另外两个6KV的表的电压增到接近10KV。否则不是接地的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1267500.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdk1126]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 11:45:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单相接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1267471.html]]></link>
 <author><![CDATA[江锋机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 11:01:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[已经把道理说得很清楚了，要想弄明白要靠你自己了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1267152.html]]></link>
 <author><![CDATA[李想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 03:56:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为10KV单相接地，但是线电压是正常的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1266961.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmh741258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 00:32:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你也会说有一相啦！那什么叫一相啊？10KV是三角形系统任何两根之间叫线电压。任何一根对大地才叫相电压。就是这一相接地了。请问电压表怎么会有读数？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1266900.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐明水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 May 2012 17:13:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有一相根本没电压指示。有电压表的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1261801.html]]></link>
 <author><![CDATA[1120795098]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 04:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主没在发电厂呆过吧？供电所的人都跟你说了有地方接地了，想搞清楚多看看书。你的高压电机用的零序保护，三相矢量和不等于零当然跳闸。而变压器用的是熔丝。相电压不平衡，但线电压正常。低压当然正常啦！！！
传说中的沙发吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374931#1261238.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐明水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>