 <description><![CDATA[这两个指令关系到原点问题的吧！&nbsp;&nbsp;drvi是相对目前位置多要移动的脉冲数，drva是相对原点要移动的脉冲数吧！&nbsp;&nbsp; 我是这样理解的&nbsp;&nbsp;不知道对不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374762#1263436.html]]></link>
 <author><![CDATA[fnhghdyygt]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 May 2012 09:02:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[纠正一下,DDRVA和DDRVI 前面触点条件断开后,都是减速停止! 方向不用单独置ON,DDRVI 的脉冲数设为负数就反转了!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374762#1262651.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 May 2012 06:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问一下2楼，是不是指定运行方向的Y000要单独置ON，如图 Y000]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374762#1261948.html]]></link>
 <author><![CDATA[励志照亮人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 07:56:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相对定位指令在程序中一般用来做JOG运动，也就是我们平时操作的JOG+&nbsp;&nbsp; JOG-(或者是CW&nbsp;&nbsp;CCW)
指令中S1为正值时，马达向正方向运转；S1为负值时，马达向负方向运转。
当指令前方的条件接通时，PLC输出脉冲，条件断开时，脉冲输出停止。如果条件一直接通，当脉冲输出S1设定的数值才会停止。（DRVA不一样 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374762#1260384.html]]></link>
 <author><![CDATA[dylan0719]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 May 2012 15:16:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线求解释 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374762#1260301.html]]></link>