 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼回忆依然最美于2012-05-24 19:34发表的&nbsp;&nbsp;:

请问这位朋友，在一组里既有NPN用法又有PNP有何不可？
[/quote]
他应该指的是1组就是一个公共端，如楼主所示的图中，1M和2M分别接+24V和0V就可以1组是NPN，1组是pnp，但是npn和pnp不能同时出现在1M或者2M（其实还是可以的，通过加上拉或者下拉电阻， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1388594.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy_gao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2012 03:39:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实多数plc输入端都没有pnp和npn区分的，要看公共端接的是+24v还是0v。输出端是有规定的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1273960.html]]></link>
 <author><![CDATA[秋后一点水]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 12:19:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼love_fc于2012-05-18 12:52发表的&nbsp;&nbsp;:
1楼在误导别人。没有“西门子的用的都是PNP型的”这一说法。
[color=#0000FF]S7-300的输入模块有NPN也有PNP的，不过当然PNP使用的较多一点。
S7-200的输入可以使用NPN和PNP，因为200的内部有两个相反方向的二极管。接NPN传感器时输入的M脚接+24V，接PNP传感 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1273928.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 11:34:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[pnp型]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1273817.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizigang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:49:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼说的很棒呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1273176.html]]></link>
 <author><![CDATA[foreverxun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 12:52:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1269695.html]]></link>
 <author><![CDATA[my_omron]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 14:09:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼在误导别人。没有“西门子的用的都是PNP型的”这一说法。
[color=#0000FF]S7-300的输入模块有NPN也有PNP的，不过当然PNP使用的较多一点。
S7-200的输入可以使用NPN和PNP，因为200的内部有两个相反方向的二极管。接NPN传感器时输入的M脚接+24V，接PNP传感器时输入的M脚接0V即可。但是需注意的是输入的电源公共端是一组输 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1269324.html]]></link>
 <author><![CDATA[love_fc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 04:52:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1266679.html]]></link>
 <author><![CDATA[a782281242]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 May 2012 11:44:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PNP NPN]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1257075.html]]></link>
 <author><![CDATA[ke236818428]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 05:28:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[NPN、PNP都可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1256690.html]]></link>
 <author><![CDATA[bocc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2012 10:26:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子S7-200可以是NPN、PNP的，公共端接法相反]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1256686.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenanhui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2012 10:18:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用PNP型，西门子的用的都是PNP型的；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1374098#1256627.html]]></link>
 <author><![CDATA[xukuncool]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2012 07:35:54 +0000]]></pubdate>