 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好的办法是再增加一台变频器，如果是要求很问题的系统。电力系统的水冷系统就是这样。用的是冗余。两台PLC形成一个网络，同时可以控制两台马达。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1302631.html]]></link>
 <author><![CDATA[zengrj521]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Jul 2012 15:04:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电动机有故障，变频都保护了报警点给PLC信号，然后控制变频器报警复位，转换另一台电机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1301372.html]]></link>
 <author><![CDATA[侯宝]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jul 2012 10:13:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分别用两个接触器加热继拖两个电机，当第一个电机故障时热继动作，信号给PLC，第一个接触器停止工作，同时PLC启动2#电机。如果变频器故障信号传给PLC，PLC给变频器复位。一点建议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1300216.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控恋者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jul 2012 08:54:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果只针对电机过热过电流这种故障，完全可以做到自动控制切换。比如将变频器内的过流参数设置得比热接触器的要多一些，然后让过热信号给备用接触器，然后启动备用电机。但是其它故障无法自动切换，即便有高手能，但那样实际带来了非常大的安全隐患]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1300190.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jul 2012 08:21:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接成正反转的形式，然后由plc的程序还控制不过不能马上运行要给plc一点判断时间这样可能会实现！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1300180.html]]></link>
 <author><![CDATA[l1315037270]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jul 2012 08:05:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可不可以用故障电机的接触器常闭点来进行变频器故障的复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1257741.html]]></link>
 <author><![CDATA[946821]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 08:23:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我不会等待高手]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1257152.html]]></link>
 <author><![CDATA[a51635212]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 08:06:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电动机有故障，变频都保护了。还怎样工作哦？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1256671.html]]></link>
 <author><![CDATA[leewai2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2012 08:52:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上正解
第3点较难解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1256349.html]]></link>
 <author><![CDATA[meipingboy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2012 00:55:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.電動機使用接觸器分開控制，分開給信號就行了。
2.確定判斷電動機故障方法，這個信號要想辦法，需要有。
3.變頻器的故障使用接點或通訊控制復位（前提這個故障可以不用斷電，若要斷電復位控制更麻煩）。
4.上面的問題解決了就能自動控制了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255814.html]]></link>
 <author><![CDATA[nyzeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 03:38:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞同7楼的说法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255790.html]]></link>
 <author><![CDATA[ngch]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 03:01:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的报警信号就可以给PLC，然后PLC去启动另外一台。但是这个时间间隔也得稍微有一点点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255773.html]]></link>
 <author><![CDATA[fredxia]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 02:37:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把问题在具体点，应该能实现的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255763.html]]></link>
 <author><![CDATA[mhbxfys]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 02:26:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[若是电机一故障，变频器便会报警停止，又怎能自动启动另一台电机呢 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255725.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaweihua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 01:37:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然是信号，当一台电机有问题给PLC信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255585.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Apr 2012 18:29:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[坐等高手答案，跟着学习 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255581.html]]></link>
 <author><![CDATA[遗忘]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Apr 2012 17:46:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做等高手答案]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255425.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控康]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Apr 2012 12:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要自动启动，可能比较难吧?

主要问题是：&nbsp;&nbsp;怎么让系统（控制部份）知道这一台电动机有问题呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373838#1255411.html]]></link>
 <author><![CDATA[meipingboy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Apr 2012 12:21:51 +0000]]></pubdate>