<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的那个断路器自带的漏电保护造成的，接地效果不好，功率稍大就会跳闸，如果线路没问题的话可以将闸拉掉后把断路器拆开将里面的漏电保护的线剪掉，或者换个不带漏电保护的断路器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1279341.html]]></link>
 <author><![CDATA[hqj6989284]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2012 05:49:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我见过问题，你的漏保换换，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1273984.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenyijin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 12:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.3相电机过载 
2.3相不平衡
3.对地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1273794.html]]></link>
 <author><![CDATA[wycfm25202]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:22:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼wqh清风于2012-04-23 21:02发表的&nbsp;&nbsp;:

23楼正解，当两个车间同时用的时候，两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流，所以就会跳闸，当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流，所以就当然不会跳闸；

建议换一个再大一点的漏电开关！
[/quote]
漏电电流达到100A这个车 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1273256.html]]></link>
 <author><![CDATA[白发人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 14:06:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第20楼hjjjq于2012-04-23 18:39发表的&nbsp;&nbsp;:
零线和火线不统一，A车间的火线是B车间的零线
[/quote]
这个结论也太武断了吧?!要好好弄清楚供电系统的最基本问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1273251.html]]></link>
 <author><![CDATA[白发人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 14:01:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个看似复杂实际简单的问题，新设备有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1272764.html]]></link>
 <author><![CDATA[gywq720830]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 03:54:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想主要的问题还是在那几台晒版机或电脑上，大家知道的电脑是不能用漏保的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1272718.html]]></link>
 <author><![CDATA[恨水常东]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 02:39:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些漏电没有可调]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1270709.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 07:52:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个车间只有8 只日光灯，另一个车间有电脑设备和拼晒设备??这么点设备啊。
1、既然开关跳了，说明有漏电现象；
2、开其中任何一个车间不跳，同时开却跳，这说明两个车间都有漏电的现象，只是每个车间漏电并不大；

3、你先调节一下这个漏电开关的漏电整定值（开关侧面），这样完全可以解决这个问题。完全没有必要购买一个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1269481.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 09:22:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼wwcwwc于2012-04-23 11:43发表的&nbsp;&nbsp;:
我认为你需要搞清楚漏电保护器的工作原理：是依靠零时互感器感应到的不平衡电流，一般为35mA左右。当不平衡电流大于这个值时主令开关动作，反之不动作。
处理是否达到这个值，就是你排障的方向。
[/quote]
有道理！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1269278.html]]></link>
 <author><![CDATA[llb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 03:39:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[啊啊啊啊啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1269027.html]]></link>
 <author><![CDATA[只要结果]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 15:01:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同11楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1269022.html]]></link>
 <author><![CDATA[zcdq6579]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 14:50:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;我看还是过电流的原因.125A空开.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1268710.html]]></link>
 <author><![CDATA[peteryanwei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 07:35:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是漏电开关漏电电流太小的原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1268628.html]]></link>
 <author><![CDATA[liaong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 05:28:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.供电线路零地不分清。
2电子电器干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1268598.html]]></link>
 <author><![CDATA[linxianqiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 04:46:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位参与，还是电流叠加的问题，用可调漏电解决了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1268519.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 02:36:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哥们问题解决了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1263461.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 May 2012 09:39:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相中有过流相吧？！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1262850.html]]></link>
 <author><![CDATA[江锋机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 May 2012 12:02:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大家提了这么多建议，半个月了楼主的问题现在怎么样了？ [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1262230.html]]></link>
 <author><![CDATA[jingaoshu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 14:00:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[照明回路用接漏电开关吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1262225.html]]></link>
 <author><![CDATA[kysho]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 13:57:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高手们各抒己见啊，跳闸的问题不可小视啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1262202.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 13:36:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[十步杀一人&nbsp;&nbsp; 厉害啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1261502.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 May 2012 13:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个开关。可能坏了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1258925.html]]></link>
 <author><![CDATA[nvcc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 May 2012 13:11:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 严重鄙视说三相电流不平衡，RCD（漏电保护）会动作的人，回去好好看看书，不要在这里误导别人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1258783.html]]></link>
 <author><![CDATA[十步杀一人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 May 2012 08:12:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N线接地故障的表现，RCD后N线不能接地，RCD后，相线接地表现：一通电，立即跳。N线接地表现：通电后，1，可能马上跳，2可能过一段时间跳，不定，3可能一直不跳，但打开某一开关立即跳，4综合以上3项。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检查方法，断开RCD，出线端电线拆下（漏 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1258779.html]]></link>
 <author><![CDATA[十步杀一人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 May 2012 08:06:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也基本同意漏电电流叠加跳的可能性大，但是这个问题找起来相当麻烦，解决的办法应该还是有的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1258755.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 May 2012 07:31:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意4楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1257739.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhgt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 08:14:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我以前有过类似现象，是零线虚了，还有一次是零线互用。总而言之，这种故障及其烦人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1257713.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 07:28:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[假设一个车间漏电电流20ma&nbsp;&nbsp; 另一个是20ma&nbsp;&nbsp; 那一起开不就跳了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1257392.html]]></link>
 <author><![CDATA[sff0928]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 15:04:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考没考虑到电源洁净度问题，设备负载是半导体材料，容易出现高次谐波，高次谐波引起的跳闸即不是简单过载和漏电问题。当半导体负载超过一定数量时，不仅跳闸，还影响设备使用寿命。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373209#1257371.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxjpc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 14:30:52 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>