<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要用PC-PPI电缆连接，用232方式，如果是F900系列的触摸屏通讯速率设置为19.2kbps。注意，一旦下载后，触摸屏将与PC无法再直接通讯，原因是232口被认为与之连接的是西门子PLC，而不是PC。更改办法是把触摸屏上的连接PLC类型修改为用422方式连接的PLC，比如三菱FX系列。然后才能再重新与电脑通讯，才能再次下载程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372183#1252709.html]]></link>
 <author><![CDATA[yueyukui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Apr 2012 14:52:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[俺是菜鸟&nbsp;&nbsp;俺也学习咯&nbsp;&nbsp;感谢楼主的提问&nbsp;&nbsp;感谢大家的回答&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372183#1252069.html]]></link>
 <author><![CDATA[z45651100]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2012 13:30:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不行啊 ,我要200与三菱1020,1030的通讯线 ,资料上的是232通讯,我要422的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372183#1248527.html]]></link>
 <author><![CDATA[double_z]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 11:46:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢 ,我先看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372183#1248522.html]]></link>
 <author><![CDATA[double_z]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 11:35:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按三菱的说法，用西门子的编程电缆就行，我试过一次，不行。
后来三菱出了新手册，你参考一下：[url]http://down.ymmfa.com/?id=263[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372183#1248340.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 06:03:47 +0000]]></pubdate>
</item>