 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无视我&nbsp;&nbsp;看楼上的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372113#1249425.html]]></link>
 <author><![CDATA[z45651100]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2012 14:50:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的PLC不切换一样输入不了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372113#1248944.html]]></link>
 <author><![CDATA[1021424641]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2012 03:48:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将编辑界面切换到“STL”后使用命令。具体在“查看”按钮下选择。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372113#1248917.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2012 03:23:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样子啊！！！
晕了。我都没用过西门子的。。
呵呵
不了解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372113#1248584.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanshunk]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 12:53:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[必须用鼠标点的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再者就是用快捷键]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372113#1248400.html]]></link>
 <author><![CDATA[liubing3620]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 07:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Step7 Microwin的编写方式与三菱不同，其梯形图模式下不允许输入指令，请切换为STL方式。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372113#1247743.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Apr 2012 07:39:53 +0000]]></pubdate>