 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[19楼的不可去，250KW多少安呀？300A的空开负荷根本就不够的，最小也要400A的。，还没什么余量。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1249989.html]]></link>
 <author><![CDATA[荣杨]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2012 09:08:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[250KW还好啦，3000KW以上我都做了。用交流接触器不是很理想的，故障率很高，噪声也大；用可控硅模块+AI温度控制仪+移相触发模块（具有缓启动功能）就搞定了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1249984.html]]></link>
 <author><![CDATA[荣杨]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2012 09:00:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[45组5.5KW,工作电压为380V的发热管,如果在配电房已经在设计那时一组线可以支持这个设备，总开关用300A，入设备后有条件再将15个三角形接法的发热管分开两组电箱进行控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1249867.html]]></link>
 <author><![CDATA[daviddavid]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2012 06:32:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[img]http://www.ymmfa.com/p_w_picpath/post/smile/default/lovely.gif[/img]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1249727.html]]></link>
 <author><![CDATA[江锋机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2012 03:16:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大的功率要分成几组了，大容量的接触器触点寿命不大。用固态的话，最好也配一个接触器，防止短路什么的固态击穿引起温度不受控，当然固态散热也是个问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1249280.html]]></link>
 <author><![CDATA[czg1127]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2012 12:09:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不难，用固态继电器轻松搞定。比如：玻璃钢化炉等等，，
有些商家为求利益最大化，不惜安全就像这么做的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1248547.html]]></link>
 <author><![CDATA[天津电气成套]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 12:14:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我這裡剛好有一個跟你差不多的案例，5kw 32根。

我門的做法是，三根一組，一組一個漏電開關，一個接觸器，一個斷線保護。

不過不同公司的設計出發點不同，想要安全點，有時說白了就是加銀子。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1248426.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 08:32:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用可控硅控制安全点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1247173.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhujh111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 08:40:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1247123.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 07:20:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该可以的 
&nbsp;&nbsp;我做过的 是石英管加热器 总功率是80KW的&nbsp;&nbsp;54个1.5KW的 220V
&nbsp;&nbsp;星型接法&nbsp;&nbsp;总共用三个100A断路器控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1247000.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangdingye]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 03:56:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[而且电子开关是控制初级，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246976.html]]></link>
 <author><![CDATA[fskingkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 02:51:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设备是使用电子开关，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246972.html]]></link>
 <author><![CDATA[fskingkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 02:50:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果250kw 一个控制区就不合适了，电流太大，接触器选型也太大，不符合常规的控制方式。用接触器的话就是脉冲控制，分成3-5个区，每个区50-80kw，△或y接法都可以，至于几串几并，要看你单个棒的电压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246958.html]]></link>
 <author><![CDATA[houxiyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 02:21:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我单位使用的是高频变压器，低压大电流，电流可调，又安全，250KW/48V，这种变压器是平板式，最大可输出28，000A电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246947.html]]></link>
 <author><![CDATA[fskingkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 01:47:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼：接成三角的，电热管都是380的，不然不能完全加热的，4楼：就是就得太简便了，，，谢谢各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246936.html]]></link>
 <author><![CDATA[scw威伟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 01:30:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的话用智能固态限制起动冲击电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246924.html]]></link>
 <author><![CDATA[lygyth]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 01:12:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的，接三角型]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246859.html]]></link>
 <author><![CDATA[luochunhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 16:37:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 不知道你哪里觉的不安全， 比如他们所说就算是你分成45组，不还是接触器 断路器 温控表这些搭起来吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246533.html]]></link>
 <author><![CDATA[江苏文彬工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 06:38:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得分开几组接比较安全，用几个开关用作档位转换，开一个开关就开一组，开两个开关就开二组，如此类推， [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246470.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 04:49:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好每3根并联一组，角接后加空开，分成5大组。之前再加一个总控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246414.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinping_wu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 03:10:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[y接吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371829#1246408.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinping_wu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 03:00:14 +0000]]></pubdate>