<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371754#1246333.html]]></link>
 <author><![CDATA[liubing3620]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 01:02:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按下急停后再向启动，就要先复位掉PLSR的驱动线圈
比如 ld&nbsp;&nbsp;m0&nbsp;&nbsp;plsr d200 d222 d224 y0
按下急停后必须复位M0一次才能再次启动步进 [s:25]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371754#1246315.html]]></link>
 <author><![CDATA[超级菜青虫]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 00:33:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序不是很完善~像楼上所说 楼主最好将程序发上来~
这样大家更能帮你解决问题~要不只能猜想问题原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371754#1246310.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥林嫂]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 00:25:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序没编好！不知道你是怎么编写的。请你上传程序，这样大家好帮你查原因。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371754#1246103.html]]></link>
 <author><![CDATA[jhkdklw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2012 12:42:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[S20脉冲没发完， 按下急停后就不能启动了，初始化SO=原点回归，按下启动S20接通
y1开始发脉冲，脉冲数到延时接通s21
s21接通y1，y2（方向信号）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371754#1246098.html]]></link>
 <author><![CDATA[hushibo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2012 12:36:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序没编好！
不知道你是怎么编写的。

我是这样想的：
D0&nbsp;&nbsp;是检测 Y&nbsp;&nbsp;输出多少个脉冲，脉冲个数=设置脉冲数，那么程序转到S0。［我这儿用K2000，当然你可以用D（1--n）］
同时在下面并联一个急停按钮，一按急停，程序直接转到S0.
其实，这种程序直接用梯形图 方便。

 [attachment=82028]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1371754#1246024.html]]></link>
 <author><![CDATA[meipingboy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2012 11:12:42 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>