<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[实例工程不能用PLC,请高手指点.]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 实例工程不能用PLC,请高手指点.]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 23:20:40 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp; [s:39]&nbsp; [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#231977.html]]></link>
 <author><![CDATA[王睿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 May 2008 22:30:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是谁啊，哪里的啊，我帮朋友画过这个工程的电路图，控制方式一模一样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#231897.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujun_127]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 May 2008 14:22:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[讨论这个问题太费脑筋,我老板也是搞技术出身的.他说干脆搞个丰炜的PLC算了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#231785.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 May 2008 12:45:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:Re:与taipi-k探讨实例]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第20楼taipi-k于2008-05-17 14:38发表的 Re:与taipi-k探讨实例 :

你的补充有缺陷：在浮球并联KA1的常开后，KA1会永远自保，不会随H的断开而断开的。
经过你的提醒，我重新理了思路：见图片 [attachment=7345][/quote]
你这样加KA8的自保触点还是会随着H的断开接通,有一台泵会频繁启停.因为两台泵抽水很快.H就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#227576.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2008 13:35:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:与taipi-k探讨实例]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼foxplc于2008-05-16 20:56发表的 与taipi-k探讨实例 :
是我理解有误,低液位

时,KA3闭合水位继续涨,KA3仍然闭合,涨到中液位时,KA2闭合,此时KA6线圈得电.KA6常开点闭合,KA7线

圈得电,若打到自动,KM2吸,泵2转.若水位上升到,高位时,KA1闭合不管此时运行的是哪1台电机,KA8都闭
.......[/quote]
你的补充有缺 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#225830.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 May 2008 06:38:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是做污水处理工程的,象这种控制我有用PLC做过.不会太难]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#225703.html]]></link>
 <author><![CDATA[lw-0595]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 May 2008 02:06:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[与taipi-k探讨实例]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼foxplc于2008-05-15 21:52发表的&nbsp; :
碰到挚友了,KA6线圈要吸合,KA3,KA2,必需同时闭合,按照你说绘图,就是液位既要在高液位

又要在低液位时,KA6才可能吸合.这种情形在实际中是不可能出现的.[/quote]

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 又要在低液位时,KA6才可能吸合.这种情形在实际中是不可能出现的.[/q ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#225430.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2008 12:56:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[KA3为低液位，只有其闭合后（低位有水），才能给中液位启动时提供条件；KA2为中液位的。不知你怎么理解的？KA6从线路中看不出与高液位（KA1）有关系的？
　　不懂！！！！！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#225366.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2008 10:47:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[碰到挚友了,KA6线圈要吸合,KA3,KA2,必需同时闭合,按照你说绘图,就是液位既要在高液位

又要在低液位时,KA6才可能吸合.这种情形在实际中是不可能出现的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#224603.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 May 2008 13:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用PCSCHEMATIC软件编的，见图片。 [attachment=7289]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#224491.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 May 2008 10:51:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、KA4、KA5、时间继电器KT0的供电改到KA6X线圈，中液位启动时，KT0才工作。
2、KA3用常开点：当到中液位，低浮球闭合，KA3线圈动作，才具备泵的启动条件。
3、两处绿色：当任一台泵出现故障时，KT0失电，通过常闭点使KA9与KA10得电；当KA7启动时，无故障的泵投入运行。
4、看不清红色部分：KA8，当KA1（高液位）动作时， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#223871.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 May 2008 11:41:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[抽点时间我考虑下吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#223717.html]]></link>
 <author><![CDATA[rhymebus]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 May 2008 06:24:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼taipi-k于2008-05-13 20:06发表的&nbsp; :
我设计了个电路，请指教。 [attachment=7216][/quote]
(1)H 手动状态下可达到人工控制两台电机.

(2)KA4,KA5串在KT0的线圈回路里,是想在两台电机无故障状态下,开始计时.图中一送电就计时了,手动

状态下也计时,时间继电器常时间带电,不太合理.手动应设计成相对独 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#223619.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 May 2008 03:34:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:17]&nbsp; [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#223320.html]]></link>
 <author><![CDATA[王睿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 May 2008 12:58:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我设计了个电路，请指教。 [attachment=7216]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#223264.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 May 2008 12:06:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼龙朝晖于2008-05-12 21:06发表的&nbsp; :
好做啊[/quote]
是啊会者不难,难者不会,不知你是那种?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#222973.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 May 2008 03:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼taipi-k于2008-05-12 19:28发表的&nbsp; :
有点问题：1、当1号泵启动时，2号也会启动的。
　　　　　2、当中液位启动时，两台电机同时启动。以上拙见。&nbsp; [attachment=7197][/quote]
(1)&nbsp; KA7高液位启动两台泵,到中间液位KA2停止,符合要求

(2)中液位时,要两台电机4小时,轮流启动停止]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#222678.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2008 12:12:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有点问题：1、当1号泵启动时，2号也会启动的。
　　　　　2、当中液位启动时，两台电机同时启动。以上拙见。&nbsp; [attachment=7197]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#222655.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2008 11:28:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我可以帮你程序设计我的QQ526889402]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#222647.html]]></link>
 <author><![CDATA[jox822]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2008 11:11:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我单位的污水处理设备用的S7－200的（不知原因，没有图纸），功能没有正常工作时的4小时两泵轮流起停。抽点时间我考虑下吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-13540#222632.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 May 2008 10:43:10 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>