<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[omron cp1e PID调节？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of omron cp1e PID调节？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:28:15 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大哥神人呐]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800#1207201.html]]></link>
 <author><![CDATA[nidaye1189]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2012 07:16:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位老师好，今天我又做了实验，是因为我的PID参数的C+6通道的数值设定的输入太高13位。现在把它改成8位的了。现在调节起来还是好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800#1195948.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfei_bcqy]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2012 08:22:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可将整定温度适当提高些，例如55度。实际工作温度与整定温度相差10度对P I D参数影响不大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800#1195211.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2012 09:14:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉不好用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800#1195109.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytmsymlf]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2012 05:18:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼您好。 实际用的时候有个问题。自整定时首先将C+9的15位置ON。然后启动PIDAT指令。举例：目标温度设为45度。当加热到达45度时，PIDAT输出调节量输出为0.但冷却时温度降到28度时，PIDAT的输出调节量才会重新输出。这样就存在一个问题，当室温较高时不能冷却到28度时，PIDAT就不会重新输出。这样怎么办？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800#1194756.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfei_bcqy]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2012 09:21:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PID自整定中，温度反馈值是由实测的温度值得到，不应人为去更改它。即在自整定时，控制改成开关控制，加热到设定温度后，停止加热，自然冷却到一定温度后，再次加热，从加热－冷却－加热过程中，取得加热部件的热惯性值来确定P,I,D值。
一般不需要人为干涉，自整定的参数完全可用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134800#1194600.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2012 05:06:55 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>