 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D9008的值是多少阿 
D9091的值是多少阿 
请查D9008與D9091的值來才能详細判定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134520#1193577.html]]></link>
 <author><![CDATA[u70953]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2012 02:04:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否是你輸出模塊外部電源有問題，請檢查？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134520#1193503.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2012 23:58:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以到三菱网站查阅问题模块的参数，其中有输出端口的最大电压及电流值，顺便说一声，三菱原装的保险丝很难买到看，其实模块的内部空间很大
只要查到模块的电流参数，选用日常用的保险丝通过导线焊接使用是没有问题的，当然保险管的外壁要套装绝缘的热缩管]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134520#1193419.html]]></link>
 <author><![CDATA[daijianhong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2012 13:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接上樓那位大俠，請問輸出單元保險絲在哪怎麼修復？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134520#1192931.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudong520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2012 12:42:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以利用PLC编辑软件在线读取PLC的当前状态信息，如果是RUN灯闪，ERROR灯常亮，多数是输出单元的保险丝熔断或者公共电源异常。
如果RUN灯不亮，那么就有可能是你的I/O口上的那个功能模块异常，可以采用单个插拔的方法，直到找出让RUN灭灯的那个模块。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-134520#1192910.html]]></link>
 <author><![CDATA[daijianhong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2012 12:08:09 +0000]]></pubdate>
</item>