 <description><![CDATA[没有区别。

不能与P0通讯有几种可能，你一一测试：
1、P0已经被程序占用，往往是使用自由口协议的时候，比如使用USS/MODBUS等等。这个时候你将PLC运行模式改为STOP尝试；
2、P0和P1的波特率等设置不相同，所以同样的PC/PG设置，当然不能通讯。通过从P1口检查P0口的设置。
3、你中奖了，P0坏了。找西门子维修吧]]></description>