 <description><![CDATA[版主~谢谢你了!不过我找到原因了!!原来READY的的公共端没有0V进去!难怪我的图没画错也不行的!
开始的时候!模块的READY的两个灯都没亮所以没有去注意!要是有一个亮都好找!!!害我白忙一场!哎~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-12625#211026.html]]></link>
 <author><![CDATA[199377]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2008 04:38:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能不能上传个伺服手册我看看，或截个图也行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-12625#210517.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2008 08:15:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我按上面的接法!一开机触摸屏显示的数值编码器在动!但是马达并没有动作.驱动也没有接收到信号!
只是我的模块FR有输出~9.19的公共端我都接到0V去了!不好意思刚才漏掉了!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-12625#210507.html]]></link>
 <author><![CDATA[199377]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2008 07:59:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没用过安川的驱动，你可以试一下检查线路
1&nbsp; 把其它没用的线都去掉，将伺服短急停，限位，伺服ON(如果可以，最好在参数里设置掉)
2&nbsp; 只接FP和RP，VIN，COM5/9（我不大清楚你的电源是真么接的，一定要注意，按照20GM使用手册和安川驱动说明书的图去接）
3&nbsp; 发送脉冲，观察驱动器是否收到（一般的伺服都可显 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-12625#210488.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2008 07:32:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[.......................................................................................................]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-12625#210459.html]]></link>
 <author><![CDATA[199377]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2008 06:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[............................................]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-12625#210458.html]]></link>
 <author><![CDATA[199377]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2008 06:48:07 +0000]]></pubdate>