<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用6条185平方一相，好干活呀。你用一条电缆谁帮你抬呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1163562.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国人佛山人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2011 14:29:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[铜排好一点，谨慎选择。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1163078.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2011 01:43:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[300平方的每相要用3根,电流有趋肤效应,有些大电流的电缆都是中空的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1163058.html]]></link>
 <author><![CDATA[kz1566]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2011 01:14:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[优选铜排！实在有移动接线要求，选择多线并用！个人意见：U4根 V4根 W4根，N2根，每根线120平方毫米！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1162997.html]]></link>
 <author><![CDATA[wty5588]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2011 18:35:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;个人意见&nbsp;&nbsp; 要 700&nbsp;&nbsp;左右]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1162950.html]]></link>
 <author><![CDATA[andyou82]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2011 15:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是用80*8的铜牌吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161631.html]]></link>
 <author><![CDATA[techo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 01:14:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要用单芯线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161630.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangli019]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 01:13:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单芯线，我看你怎么弄得动它，那么大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161627.html]]></link>
 <author><![CDATA[天靖风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 01:07:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议不用单芯线，因为会造成施工困难，以后的维护也困难。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161610.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyy313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 00:51:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[具体不懂，但是，单芯线估计悬。还有，这么大的电流在一起回不会产生什么效应呀，是不是还要保护一下。以免影响附近设备]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161605.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamhui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 00:44:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大家要知道电流的集夫效应啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161601.html]]></link>
 <author><![CDATA[804759109]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 00:36:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主。如果是800KW的发电机负载最好不要超过1200A。发电机的负载能力低。。配线在100米内用VV缆300mm2长7条（UVW各2条，N1条）。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161593.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2011 00:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大的电流，用单线？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161544.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccy5156]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 17:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那是电缆]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161435.html]]></link>
 <author><![CDATA[huosang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 13:14:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以上回答是错误的，铜芯线在120mm·以上只能按每平方毫米通过2A电流计算，过2000安电流要用5条240平方毫米的铜芯线才合适，有保障。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161427.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪头]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 13:08:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好是双线供电,2*250载流有大提高,价格也相差不大.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161412.html]]></link>
 <author><![CDATA[huosang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 12:53:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼aoouang于2011-11-10 13:01发表的&#160;&#160;:
至少500平方的电缆，电压是0.4KV的，如果用电负荷大的话，电流就会很大，有可能超过2000A，所以比较安全的应该使用600平方的电缆，耐压等级是1KV.零线用450平方的就行了。
[/quote]
500平方以上肯定夸张了，当选
5A每平方时，满负荷运行是2000A

.3小时后温 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161211.html]]></link>
 <author><![CDATA[supermax]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 07:53:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢windcode!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161071.html]]></link>
 <author><![CDATA[老珂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 05:04:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[至少500平方的电缆，电压是0.4KV的，如果用电负荷大的话，电流就会很大，有可能超过2000A，所以比较安全的应该使用600平方的电缆，耐压等级是1KV.零线用450平方的就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126118#1161064.html]]></link>
 <author><![CDATA[aoouang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 05:01:34 +0000]]></pubdate>
</item>