 <description><![CDATA[造成6楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160979.html]]></link>
 <author><![CDATA[secgo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 04:00:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感謝樓上的師傅幫忙解釋,
我所說的是現象是機械手上用到的,8台連,雙軸,16台馬達同時運行3S-5S,停1.5S後繼續運行.可能是沒有達到它的額定功率,才會電流很小.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160850.html]]></link>
 <author><![CDATA[小彭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 02:20:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[常用电机每KW按2A算最好,88*2=176A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据生产动态是按60%算,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最少也要算120A电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50平方的线最好,闲点不多,超点能用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160605.html]]></link>
 <author><![CDATA[huosang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 14:30:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服电机很少在额定功率状态下工作，或者时间短。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160603.html]]></link>
 <author><![CDATA[cailiang123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 14:29:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是暂载率的问题。
虽然总功率你加起来88KW，但实际上设备在同一时刻用上的电机不会16台，譬如说有5台（已经很多了），那么此时的功率才多少？估计就25KW，电流估计50A，你看16的线够不够？即使你有可能16台同时做，但这个时间肯定也是非常短的，短到电线来不及发热。
相关知识你可以翻看工厂供电这本书。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160560.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 13:57:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC,驱动器,馬達]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160482.html]]></link>
 <author><![CDATA[小彭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 12:49:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是直接驱动电机吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160473.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccy5156]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 12:35:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[馬達為斯耐德的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-126027#1160467.html]]></link>
 <author><![CDATA[小彭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 12:23:47 +0000]]></pubdate>