 <description><![CDATA[哈哈，看到没？400W的伺服电机瞬时最大电流可以达到19.5A啊。怪不得人家的控制器一般电源容量都要求比实际功率大好几倍啊，不过最终我的400W伺服用的开关是C65N-2P/6A的，没有用10A，浪费。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125023#1156073.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2011 12:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小弟最初的想法和你一样，原因是当初我选松下A5一个400W的伺服，说明书上写的400W要配10A的断路器，不信请看下图。图上还写了接触器的电流和导线大小。而且还写了伺服的额定电流是4A左右，不信再请看图。所以其他的理论我们就不必再浪费口水了，你的伺服肯定也不会相差很大，所以你的总开关至少要2P/20A的，滤波器15~20A， ..]]></description>