 <description><![CDATA[可以用MODBUS
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-90583-keyword-modbus.html[/url]
三菱PLC与变频器MODBUS通讯（带注释）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1150148.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 03:25:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX不支持MODBUS通讯协议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1148961.html]]></link>
 <author><![CDATA[xie8009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 09:02:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX2N的485模块RS指令来通讯：
 其核心是单独发送、单独接收之间的切换 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1148946.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 08:41:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚刚请教过梅特勒-托利多公司，可以用MODBUS通讯协议，用FX2N的485模块RS指令来通讯
各位大哥谁有三菱485接口MODBUS通讯的例子啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1148916.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 07:39:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LS的，232不能点对多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145563.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 11:59:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[去川北网看吧,,, 那里是232对232成功的例子,,,&nbsp;&nbsp; 如果你用RS485就用一个转换器转成RS232&nbsp;&nbsp;再用232的程序就OK了!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145498.html]]></link>
 <author><![CDATA[whs700]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 10:02:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢楼上，那个转换装置是传感器接线盒，一般称重都会用3个以上传感器的，这个接线盒可以调整角差]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145497.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 09:53:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单看了下，此款机机主要是支持网络通讯，弱化了串口，用以太网、PROFIBUS、DeviceNet倒是可以一对多！
不过注意到官网上有个图片，通过一转接装置接了4个传感器 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145492.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 09:34:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[梅特勒-托利多称重仪表说明书]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145397.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 07:49:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[IND560 提供一个标准串行端口COM1 提供RS-232,和RS-485 接口。 
RS-232 带三根线分别为TDX,RXD, GND 以及两根流量控制线 XON 和XOFF (握手方式)。
RS-485 接口是两线制的，但不提供具有地址识别的多路通信。
这是仪表对于串口的描述，如果按楼上说的是不是要买3个232IF模块？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145376.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 07:28:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般带通讯口的仪表对都能设站号，否则PLC怎么区分是那个仪表发出的数据。建议楼主对说明书再好好研究下。
如真不能设（好像不可能）那PLC扩充3个RS232，都1：1通讯吧，但太不合理了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145363.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 07:01:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢楼上,协议那些都有，秤重仪表直接连续发送数据，PLC接收就行了，简单的说是单向的通讯
我弄不明白的问题是仪表的485接口不带地址，不能点对多组网，能有什么简单的方法用232或者485组网?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145190.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 03:27:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[秤重仪表有说明书吗？说明书应该有秤重仪表通讯协议的说明。可由PLC主动发送请求，秤重仪表应答。
如没有秤重仪表说明书，不知道通讯协议，那就不好办了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122873#1145147.html]]></link>