 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DOP-B的报警是以8 WORD为一组，FX2N中，M 必须用是8的倍数，以组成一个Byte，你用M8,M16,M24,........
都可以用。1088/8=136 所以可用，M96可以，M104也可以，M100不可以，它不是8的倍数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122159#1140696.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2011 06:15:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 楼上的你可以自己试试看&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用欧姆龙的PLC 是任何地址都可以&nbsp;&nbsp;为什么用了FX2N PLC 后只要是M100---或者是M500或者更多的 地址都不可以&nbsp;&nbsp; 唯独是M1088可以写入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么M1088可 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122159#1140512.html]]></link>
 <author><![CDATA[licx66]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2011 02:24:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在DOP-B软件中，下拉菜单－选项－报警设置，可设定触摸屏报警信息触发地址。可以任意设的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-122159#1140217.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2011 13:03:56 +0000]]></pubdate>