<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[过电流一平方五个也行啊，楼主都没说他用多少电压，你们就算的105KW是210个电流？他用3*95也不完全肯定他就用三项380啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1143433.html]]></link>
 <author><![CDATA[小袁工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 12:06:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不了那么大吧？不知道你们怎么得出来的，一个平方的铜芯电缆能过多大的电流啊？我看见柜机空调上的电线10多安的电流也只用了1.5平方的铜芯线呢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1143225.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 05:30:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用70的电缆可能发热，支持95.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1143082.html]]></link>
 <author><![CDATA[百渡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 00:37:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在我那机器上出现了一问题，请各位帮忙分析下，220V三相电，六组加热器，加热器是铸铝的，一组加热器功率是6.8KW，现在12345组加热器都正常加热，就是第六组老是跳闸，空开是40A的，我就换了个新的空开，电流一样，一开电加热没几分钟，冒火光了，电焊一样的，直接就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1142967.html]]></link>
 <author><![CDATA[zungli]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2011 13:27:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有210A电流，就用95的够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134701.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiahongchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2011 09:35:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134580.html]]></link>
 <author><![CDATA[冰人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2011 02:49:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用95的国标的比较保险不过没有扩展空间。95的能带190A在有间歇没有问题。山东，安徽地区厂家销售电线电缆纯国标保检测。电话13553184448QQ435039594]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134561.html]]></link>
 <author><![CDATA[wbj20008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2011 02:00:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134528.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangguiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2011 22:46:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题解决了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134519.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuliang928]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2011 21:45:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[数据错误修改。抱歉]]></title>
 <description><![CDATA[电机I=功率/380/1.732*η&nbsp;&nbsp; （ 电机是有效率的；而电热是电阻线路；在计算上要注意） 我不知道你的电热是220V还是380V的，如果是220V分成三相的话；电机电流104A，电热（每项17KW算是77A）总电流为1811A；181/（5-8)=36.2-22.6平方mm,；圆整选型35或25平方mm铜芯多股线；如果供电距离长的话还要算线阻压降，电缆 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134514.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2011 17:56:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[够了，如果加热是单相的话，要三相平分接线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134512.html]]></link>
 <author><![CDATA[penzhenjian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2011 16:59:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能问下算法吗？谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134503.html]]></link>
 <author><![CDATA[涅槃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2011 16:27:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用95 MM&nbsp;&nbsp;当然好了只是有点浪费了&nbsp;&nbsp;我给你算了算 105KW&nbsp;&nbsp;每相的电流是 60.62&nbsp;&nbsp;用70的就可以&nbsp;&nbsp;我说的是铜线哦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134474.html]]></link>
 <author><![CDATA[付玉明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2011 16:03:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3*95平方可以用 但是不经济 3*70平方比较适合]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134142.html]]></link>
 <author><![CDATA[jsntzzh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 15:27:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用185mm的国标铝线，经济实惠还能扩展]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134130.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 14:43:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工作环境温度？电缆多长?马达是一台55kw 的，还是多台的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134129.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 14:40:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼zwz579于2011-09-30 22:10发表的&nbsp;&nbsp;:
105*2=210/3A=70MM&nbsp;&nbsp;的电缆
[/quote]
有95平米的就用吧，或许还会添加设备，有备无患]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134113.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 14:19:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[105*2=210/3A=70MM&nbsp;&nbsp;的电缆]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121335#1134109.html]]></link>
 <author><![CDATA[zwz579]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 14:10:47 +0000]]></pubdate>
</item>