<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在我的问题又出来了，伺服空载运行的时候没有问题，但是只要一带上负载，电机就会不断的摆动摇晃。请问这又是什么原因造成的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1141126.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdh_1688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2011 00:19:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在还是没有解决，我测量了一下，plc输出到脉冲是有的，脉冲电压为6.5V，方向那里电压是2.2v左右，并且接到电机的电压显示都是220v，就是电机抱得死死的，不动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1138992.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdh_1688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2011 00:13:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚看到，有时间可以远程协助一下，不要急，细心找问题，伺服当闭环的变频器用就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1137998.html]]></link>
 <author><![CDATA[up116]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2011 09:24:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢了这位兄台，我再看一下，可能是线路或参数问题，通过测量，plc都有脉冲输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1137735.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdh_1688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2011 02:45:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该跟PLC没有关系，可能是台达伺服的接线不正确，你试一下我这个简单的接线方式吧，是我几年前的曾做过的控制。也是位置控制PT模式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1137632.html]]></link>
 <author><![CDATA[合益自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2011 18:49:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然还没有找到原因&nbsp;&nbsp;但谢谢这些好心朋友的指教&nbsp;&nbsp; 
我是用台达伺服&nbsp;&nbsp;松下c32t的plc进行位置控制&nbsp;&nbsp;还望高手帮小弟指出哪里出了问题&nbsp;&nbsp;谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1137324.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdh_1688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2011 10:37:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果接线正确，外部输入和选型正确的话，应该调整刚性参数，则位置环增益等相邻几个参数，调整时要分开单独设定，值应+-5的范围，不行还原为原参数再调另外的，直到满意。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1133783.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen_0106]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 06:11:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机震荡摆动。。。核对下电机型号，电机参数没设置好吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1133709.html]]></link>
 <author><![CDATA[sandy_love]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 03:29:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[震动，检查相序。程序输入后不动，看PLC的输出点有无输出。CNI没有接错的话，应该是设置有问题，你看看驱动器手册。一般出厂台达的就是外部脉冲设置，一般只要屏蔽极限开关就可以了，但是你的驱动器没有报警，就说明你的极限线已经接上，或者已经屏蔽。然后设置适合机械的电子齿轮比就OK]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1133638.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangjiejie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 00:36:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当没有设参数时，上电后伺服不回震荡的来回摆动的。一般上电了是ＡＬＥ１３　　然后设置参数　用软件ＡＳＤＡ-ｓｏｆｔ设置参数更快捷　　具体可以联系我ＱＱ：６４４７２０９５７


　　　　　　　　　　　　　　　ｃｈａｎｇｅｓ　　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1133550.html]]></link>
 <author><![CDATA[李飞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 14:37:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有，只是参数我目前不知道怎么调，该调哪些参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1133367.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdh_1688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 09:53:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就算不给程序进去，电机也会来回震荡摆动，电机ABC接反了。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121236#1133260.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 07:45:44 +0000]]></pubdate>
</item>