 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[麻烦楼主琢磨一下 脉冲/升 等单位的意思]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133893.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 08:07:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[I0.1接的是P+,但I0.0接P-&nbsp;&nbsp; 肯定不对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133668.html]]></link>
 <author><![CDATA[suucom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 01:57:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的NPN/PNP输出的旋转编码器（和其他传感器），能否接到S7-200 CPU上？

都可以。S7-200 CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出，连接时只要相应地改变公共端子的接法（是电源L＋连接到输入公共端、还是电源的M连接到公共端）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133634.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2011 00:23:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.看I0.1的接线方法，PLC输入端是PNP型，而你的NPN型信号直接接上去是不行的。
2.按照“脉冲/升&quot;的单位来看，这是真的跟时间、管径都没啥关系。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133353.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 09:25:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.PLC模块是什么？
2.和时间没关系啊，你选OG2，只要是流过了1L的液体就会产生1100个脉冲，时间取决于流速啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133293.html]]></link>
 <author><![CDATA[]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 08:10:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[回复流量计问题]]></title>
 <description><![CDATA[我画的就是NPN型啊，流量不用考虑时间的？如图，假如我选用OG2型，是不是1分钟内流过1L的液体(管道截面固定不变)会产生1100个脉冲？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133186.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 06:00:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[流量计是NPN，看你I0.1的接线，你的模块是PNP的，需要继电器转一下。
1100脉冲/升，不就是1升的流量对应1100个脉冲嘛，跟1秒有啥关系。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-121191#1133030.html]]></link>
 <author><![CDATA[]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2011 02:14:43 +0000]]></pubdate>
</item>