<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习 [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120645#1130715.html]]></link>
 <author><![CDATA[550374389]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2011 02:22:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2AD出厂设置是0-10V的，如果模拟量是4-20MA或0-5V的话要进行偏置和增益的调准的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120645#1130696.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockey]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2011 01:36:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给你调整方法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120645#1130688.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2011 01:21:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2AD模块是新的,第一次接入4-20MA需要调节偏置和增益吗,那这可为难了,要拿什么来调呢?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120645#1130674.html]]></link>
 <author><![CDATA[azfeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2011 00:43:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX2N-2AD的出厂设置是按0－10V对应0－4000的输出，如要输入4－20ma，必须对模块上的偏置量和增益量进行调整，使4－20ma对应0－4000.
从484数字看，楼主显然没经过调正。
从4.9ma看，传感器输出正常。
（4.9－4）/（20－4）×500＝28.125度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120645#1130379.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2011 09:00:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[RRRRRRRRRRRRRRRRR]]></title>
 <description><![CDATA[你的测量有误差，2AD的分辨率是0到4000。你的模拟输出是4到20毫安，那对应2AD的数字量就是800到4000。安你测量的4.9毫安的电流那PLC读取的数字量应该是980。测量的温度是0到500，那1度对应的数字量是8，最后的温度是122.5度。你测量的误差太大了。如果按照PLC读取的数字量计算，那 温度是60.5度。[s:28] .要是按照28度计算 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120645#1130315.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2011 07:22:00 +0000]]></pubdate>
</item>