 <description><![CDATA[针对楼主的案例是完全可以通讯的,主站M8070置1,从站M8071置1.
主站&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传送至&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从站
D490-D499(10点)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D490-D499(10点)
M ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1130443.html]]></link>
 <author><![CDATA[1qaz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2011 11:19:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另一个低成本方法是用FX2N-64MT + FX2N-16EX (16输入)+ FX2N-16EYR(16输出), 程序又不用编2次, 可以试试.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1130356.html]]></link>
 <author><![CDATA[tk758]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2011 08:35:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[32MR和64MT是FX2N系列，用两个FX2N-485-BD连起来的。现在需要把64MT中得D区数据传送到32MR的D区，D0-D7公用数据区已经占用，怎么解决？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1130120.html]]></link>
 <author><![CDATA[cuilaozhuan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2011 01:38:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129810.html]]></link>
 <author><![CDATA[gcbplc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 09:39:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用RS-485功能PLC并联链接通信,设置一下M8070和M8071就OK啦,不过位元件和字元件是固定的软元件.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129796.html]]></link>
 <author><![CDATA[suucom]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 09:10:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意5楼的， [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129793.html]]></link>
 <author><![CDATA[zahua638]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 09:05:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MT和MR只是输出类型的不同，其内部的CPU是一样的。如果是是两个FX2N的。这个是一定能行的。外接个RS485BD就可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129762.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc1210903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 08:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[32MR和64MT是FX2N系列, 是可以通讯的, 用两个FX2N-485-BD连起来才行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129749.html]]></link>
 <author><![CDATA[tk758]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 08:20:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[32MR和64MT，这俩PLC根本就不能通讯。必须是通同一系列的才行，比如1N：1N的。1S：1S等。简易PLC之间的链接就是N:N的链接，最多可链接8台。计算机链接可以链接最多16台。编程手册458页说的很详细。敢问2楼什么是CC-LINK网络？你不要这样忽悠行不？ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129694.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 06:12:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[具体看看程子华的视频PLC通信篇]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129673.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc1210903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 05:39:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是两个PLC通信，还是很容易的。弄两个RS485BD,连起来。其中内部继电器和数据寄存器其中有100个自动通信。不怎么难用。如果是多个PLC就需要用cc-link网络了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129669.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc1210903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 05:34:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[杳看三菱FX系列通信篇的N：N的网络说明。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120511#1129584.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2011 02:42:02 +0000]]></pubdate>