 <description><![CDATA[最近比较忙，多谢各位的意见，称重的是1000g以下的东西，反应速度也不用太快，就是灌装设备出现计量偏差时自动称重反馈，然后自动修正。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1144839.html]]></link>
 <author><![CDATA[pingwuhui83]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2011 12:06:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4-20MA的电流到PLC精度可以做到14位的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1128654.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuliang211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2011 07:41:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[称重模块加PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1128653.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuliang211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2011 07:40:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.称什么东西，要求精度是多少克？
2.速度是多少次每分钟？
3.实际冲击力度是多大？不会是2000克吧
------------------------------------------------------
把以上情况告之，看我现用的案例是否可供你参考，现在测量精度可达正负一克，但测量范围还没有试过这么高的，条件可以的话，我可以先试一下。再共同探讨]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1128204.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2011 11:44:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的好。1。2两点 有没有对应的产品？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1128187.html]]></link>
 <author><![CDATA[zby2597]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2011 10:55:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、直接接在PLC扩展模块上，称重模块。这个比较专业
2、仪表带串口通讯，此比较专业
=======以上两种都是专用仪表器件检测处理后把结果传给PLCCPU处理=====

3、从悬臂梁直接输出的电压一般是0-20MV，一般模拟量0-10V，所以直接使用模拟量达不到三级称要求，信号调理电路加的话太费事，还有程序处理的不方便，此为最下策。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1128052.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2011 05:34:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电子称有串口输出的，就用PLC的串口接收数据；
如果没有，建议换一台带串口的电子称仪表即可；
费用最高，效果最差，不过，也显得最专业的方案就是用PLC的AD模块，不过，秤重传感器的输出是0-20mV，进AD模块还需要信号调理模块，麻烦。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1127687.html]]></link>
 <author><![CDATA[bigluo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2011 13:36:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重量是用压力传感器测出来的吧，测出电压乘以传感器上的比例系数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-120061#1127686.html]]></link>
 <author><![CDATA[suiyuan666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2011 13:32:38 +0000]]></pubdate>