<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只二十个接触器，足够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1126132.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈才虎]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2011 13:21:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[装个大于300的保险一点，要加保险防止短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125782.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2011 04:24:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在的产品质量都不是很好，如果空间足够建议装500VA的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125743.html]]></link>
 <author><![CDATA[haishengzhou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2011 03:09:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[300W够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125718.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuliang211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2011 02:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同时使用的话，200W变压器压降会比较厉害，严重影响到吸合效果，和接触器寿命。建议加大到300W-500W之间就足够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125715.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2011 02:12:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看接触器的容量和接触器吸合时的容量来选取，如：LC1-D25 ，吸合110VA，保持11VA。如果20只接触器，都是LC1-D25 ，25A的，200VA肯定小啦，应大于500VA。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125672.html]]></link>
 <author><![CDATA[dlfj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2011 01:07:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全的话，放大一点，250KVA好一点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125622.html]]></link>
 <author><![CDATA[钟国富]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 23:33:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看你的接触器线圈是多少瓦，再加上指示灯，总而言之变压器功率一定要大于二者之和。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125602.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 17:40:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要是不同时工作的话勉强够用，要是同时工作肯定不够。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125540.html]]></link>
 <author><![CDATA[果丁]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 14:49:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200伏安→200瓦负载&nbsp;&nbsp;一个接触器线应该不到10瓦吧。。我看应该够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125537.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 14:43:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己算有多少负载，变压器负载率70%比较保险
 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125521.html]]></link>
 <author><![CDATA[dugjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 14:14:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制变压器稍大点好，温度不会太高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125506.html]]></link>
 <author><![CDATA[光电隔离]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 14:02:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个接触器10W也200W,再加指示灯，变压器的功转换不是100%，只有85%以下，即200W只能输出170W以下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125460.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 13:05:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不够！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-119699#1125452.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 12:55:29 +0000]]></pubdate>
</item>