 <description><![CDATA[你的程序第17网格有问题，不能用SM0.0一直驱动HSC 0，删掉后就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1225081.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Mar 2012 06:31:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我都用了几年了,昨天我还专门用226试了一遍,也是正常的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1122367.html]]></link>
 <author><![CDATA[tongrun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2011 13:29:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用了楼上的程序试了下，结果还是一样，会不会是我的接线有问题，真是搞不明白]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1122302.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2011 12:03:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的是226进口的，不知道224XP的行不行。我没用过224XP的。发个程序给你参考一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1121230.html]]></link>
 <author><![CDATA[tongrun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2011 09:04:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么没人回答啊，[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1121115.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2011 05:49:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶下，请大侠们指点指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1120766.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2011 12:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我按照楼上的设成16#F8,但是HS0的读数还是0-5这几个数字在跳动，真是搞不明白了，我想转一圈，HC0读数为2000，转二圈读数为4000吧，这样才对吧，是吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1120616.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2011 07:18:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是双相计数，要设成16#F8。详细请看高速计数器指令。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119593.html]]></link>
 <author><![CDATA[tongrun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2011 01:20:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的，果然好了还有一个问题想请教下，我的编码器脉冲是2000P/R,那么我拨动一圈，则HCO读数是多少才是正确的，我的只会0到5之间跳动，然后回到0.是这样的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119387.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2011 11:22:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把PLC的1M接+24V。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119332.html]]></link>
 <author><![CDATA[tongrun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2011 08:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是NPN的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119328.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2011 08:57:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的编码器是不是NPN的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119301.html]]></link>
 <author><![CDATA[tongrun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2011 08:09:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的编码器是不是NPNR的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119300.html]]></link>
 <author><![CDATA[tongrun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2011 08:08:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请求帮助，此问题困扰数日]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118630#1119296.html]]></link>
 <author><![CDATA[felix779]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2011 07:59:02 +0000]]></pubdate>
</item>