<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[18.5KW电机可以直接启动吗]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 18.5KW电机可以直接启动吗]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:26:42 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电动机只需满足下述三个条件中的一个，就可以直接启动。
1、容量7.5KW 以下的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的，对于不经常启动的电动机
可以放宽到15%；如果有专用变压器S 变压器≥5P 电机，电动机允许直接频
繁启动。
3、满足经验经验公式：Ist/IN&lt;0.75+ST\4PN
ST----公用变压器容量， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1117533.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcamel]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 09:08:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12KW以上应该降压启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1117527.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongma110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 09:04:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看是带什么负载，如果不是风机水泵之类同时启动很多台的话是可以直接启动的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1117522.html]]></link>
 <author><![CDATA[zizhud]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 09:00:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能线和接触器都足够大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1117066.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwee]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 13:13:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[取决于电网供电能力 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1117065.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 13:10:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然没问题了，就和放屁一样，自己无所谓，就看对当前环境中其他的人影响有多大？旷野无人随心所欲的放，屋小人多自己悠着点，想点其他的办法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116936.html]]></link>
 <author><![CDATA[xf_lyj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 08:37:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接启动压降太大，频繁启动大电流影响电缆的使用寿命，也大大降低空开的使用寿命，建议星三角转换，如果是水泵直接启动可以的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116863.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 06:26:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能不能直接启动取决于供电变压器的容量：电机全压启动电流（一般为额定电流的4-7倍）与该机额定电流的比值小于或等于3/4+（电源变压器容量除以4倍电机功率）就可以采用直接启动，否则就要采用降压启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116800.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 03:55:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以呀，我们公司45kW以下都是直接启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116768.html]]></link>
 <author><![CDATA[蒋海军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 03:22:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然可以啊，只不过热过载的容量要调整大一些，否则躲不过起动电流，会造成起动失败。另外输入容量应该足够大，才能使总电源的电流整定值躲过起动电流，如果容量不足的话，可以先将其它的负载全部切除，再起动电机，然后再起动小负载的设备。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116717.html]]></link>
 <author><![CDATA[aoouang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 02:23:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们厂里220KW电机用Y-三角启动，是不是有点奢侈了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116715.html]]></link>
 <author><![CDATA[330209]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 02:15:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般来说15kw以上的电机都应该降压启动或软启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116698.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 01:44:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看过好多都这样，但接触器都用的是好牌子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116565.html]]></link>
 <author><![CDATA[anler]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 15:11:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该降压启动，合理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116557.html]]></link>
 <author><![CDATA[263286819]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 15:02:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果频繁启动的话，这样直接启动对电网的冲击太大。
最好用降压启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116556.html]]></link>
 <author><![CDATA[yumingming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 14:59:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，但要看电网容量，大过3倍电机容量，不可频繁起动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116534.html]]></link>
 <author><![CDATA[hujiakai11]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 14:31:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般来说，是没有什么问题，我们厂好多22KW的电机都是直接起动的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116517.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanghao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 14:13:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以直接启动，如果频繁启停的话就要用降压启动了，减小对电网的冲击。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-118145#1116516.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiangguoyu3]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 14:12:56 +0000]]></pubdate>
</item>