 <title><![CDATA[Re:求助！关于QPLC编程口和GOT10000系列RS422通讯的问题！谢谢！]]></title>
 <description><![CDATA[我在三菱自动化区回复过楼主的问题了

使用QC30R2是可以把屏的232口与Q PLC编程口相连接的。

经我实验，自己做一根加强屏蔽效果的QC30R2，30米也行！

这样就可以解决楼主的问题了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11775#200182.html]]></link>
 <author><![CDATA[YMMFA]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2008 09:26:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[回 1楼(baoshizhi) 的帖子]]></title>
 <description><![CDATA[老兄试过吗？灵吗？ [s:39]&nbsp; [s:39] 是否只要把TXD RXD转换为422传过去就行,把本侧的DTR DSR短接RTS CTS短接？还是4根信号都要转，那可需要4个转换器（一边两个,一个转TXD RXD 另一个管其他信号）啊！ [s:28]&nbsp; [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11775#200162.html]]></link>
 <author><![CDATA[fullspeed]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2008 09:04:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[回 2楼(baoshizhi) 的帖子]]></title>
 <description><![CDATA[WUWU！那该死的奴隶主逼迫我们20号完工！技术人员真是命苦啊！ [s:31]&nbsp; [s:31]&nbsp; [s:31]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11775#200158.html]]></link>
 <author><![CDATA[fullspeed]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2008 08:57:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FA-CNV2402CBL应也能买到，不过货期会很长的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11775#200140.html]]></link>
 <author><![CDATA[baoshizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2008 08:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也可以这样：
直接用QC30R2连QCPU的编程口，再在PLC端装RS232至RS422/485隔离转换器，
在GOT端装RS422至RS232隔离转换器，连GT1155的RS232口。
这样距离也可到1200m了。
国产很便宜的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11775#200139.html]]></link>
 <author><![CDATA[baoshizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2008 08:19:01 +0000]]></pubdate>
</item>