<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谁来说说鉴频锁相是怎么回事？对这个问题很是好奇]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1259364.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈大围]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 May 2012 09:44:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主那个时候是怎样解决的，我现在手头上遇到这种情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1259336.html]]></link>
 <author><![CDATA[daviddavid]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 May 2012 08:49:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[条件允许的话，用变频启动电机优于软启动器；前者按VF曲线调频调压使电机在低速情况下一样获得高速下的相同转矩，因此可以启动重转矩负载；电流按0-额定电流运行，不会对电网造成冲击！后者只能降压启动；充其量是老式的自耦减压启动、星三角启动的升级产品，即改变反并联可控硅的导通角调压实现无触点...显而易见的是启动 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1247888.html]]></link>
 <author><![CDATA[senyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Apr 2012 12:20:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器下面接接触器的行为,在化纤厂里使用很多的，而变频器说明书却不建议这样接法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1247232.html]]></link>
 <author><![CDATA[赵工电修]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 10:33:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频转工频，好像看见有实现过，用在一台变频器带多台水泵上面，没太注意内容，
不过变频器下面接接触器的行为好像是禁止的，据说很容易伤变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1247186.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxpsally]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 08:55:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用变频器启动到50HZ还有必要在切换工频吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246799.html]]></link>
 <author><![CDATA[redrock99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 14:08:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼senyuan于2012-04-13 10:16发表的&nbsp;&nbsp;:
这是不行的，如果可行，那也是瞬间的巧合，理论上存在可能；在切换的瞬间，变频器的相位是随机的，而工频是一定的，所以必须进行锁相鉴频，否则切换将造成比电机额定启动电流大20倍的冲击电流；对电网及设备均不利...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过现在已 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246736.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 12:35:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果楼主只是控制一台电机的话，有必要将电机切换到工频运行么？这么做是为什么呢？？？？？楼主能不能出来解释一下呢？？？？？ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246467.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 04:44:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习啦 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246423.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiafei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 03:21:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[14楼说的，是要特别注意的事情，有可能要引起短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246420.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 03:19:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是不行的，如果可行，那也是瞬间的巧合，理论上存在可能；在切换的瞬间，变频器的相位是随机的，而工频是一定的，所以必须进行锁相鉴频，否则切换将造成比电机额定启动电流大20倍的冲击电流；对电网及设备均不利...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过现在已经有一款变频器带这样的锁相模块，可以较小的冲击切换至工频运行...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246380.html]]></link>
 <author><![CDATA[senyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 02:16:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么没人搭理呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1246375.html]]></link>
 <author><![CDATA[senyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 02:08:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这一类情况没见过，只是听过软有启动。楼主，既然你用变频器启动，启动后用变频器带就好了，又省电，为什么也切换工频？
如果变频器只用过启动，那多浪费]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113902.html]]></link>
 <author><![CDATA[abc2002831]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 11:46:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器有这个功能，既然能变频就能衡频！变频器的耗资太大，要达到楼主所说的，只要软启动就可以实现，经济]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113865.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhuang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 11:17:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的启动转矩优于软启动器，特别是机械的负载启动，用变频器比较好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113823.html]]></link>
 <author><![CDATA[xubaolin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 10:11:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，我就不明白了，你用变频器，电机都已经启动了，变频器是可以在50赫兹运行的，没必要切换啊？
你如果只是单纯启动的话，就用软启动器，软启动器在启动结束之后回有旁路出点输出让接通工频运行，这时候软启动器的模块是全导通的，和工频电连接也不影响。这样接通工频后在切掉软起就实现无间断切换了，对了，西普软启动 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113677.html]]></link>
 <author><![CDATA[redrock99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 05:11:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在变频器输出端至110KW电机处接一个接触器（2KM），在主电源接触器（1KM）下端接一接触器（3KM)至电机，1KM为电源主接触器，2KM为变频运行接触器，3KM为工频运行接触器。启动顺序为1KM动作，变频器得电，2&nbsp;&nbsp;、 2KM动作 变频器得启动信号电机运行，电机运行到一定频率后，3&nbsp;&nbsp;、2KM失电，延时5秒3KM得电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113157.html]]></link>
 <author><![CDATA[xubaolin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 07:20:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软启动器又便宜又方便，体积小质量轻，适合这样的，推荐……]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113103.html]]></link>
 <author><![CDATA[小章鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 05:08:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上有人说用软起动是个好办法。你要是不想用PLC也行，不用PLC就用个时间性继电器和两个交流接触器就行，不过变频器时间设定一定要和时间继电器时间一样，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113102.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtiqv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 05:06:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[若变压器及断路器容量足够情况下照13楼说的倒是可以，否则还是想想相位与频率同步的问题吧，以前我遇到75KW电机就把总开关搞了跳闸的事 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1113075.html]]></link>
 <author><![CDATA[zl6079]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 03:59:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器里可以设定频率到了50HZ以后几秒后输出端子就有信号输出，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1112815.html]]></link>
 <author><![CDATA[hy981]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 13:19:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求教：几十千瓦以上的都是用变频启动的吗，变频运行与工频运行有什么区别吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1111583.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2011 07:45:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1111552.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2011 06:53:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将变频器报警输出端子或智能输出端子设为频率到达输出，用此切换接触器，变频器输出转换为工频。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1111547.html]]></link>
 <author><![CDATA[thcgw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2011 06:39:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不就像恒压供水样的，变频启动，市电运行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1107298.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwerty318]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2011 16:33:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼ukqbso于2011-08-09 13:17发表的&nbsp;&nbsp;:
我想应该是，待变频器输出频率达到50Hz后，用多个接触器同时作隔离停止变频和接通市电动作。
[/quote]
你说的可以
用一台变频器启动多台点机，就的这个原理
这样省钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1105916.html]]></link>
 <author><![CDATA[yygzsm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 12:28:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 不懂]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1105751.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangli019]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 06:01:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想应该是，待变频器输出频率达到50Hz后，用多个接触器同时作隔离停止变频和接通市电动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1105741.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 05:17:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干吗用变频器啊，我晕，软启动器就是专门处理你这样需求的，自动切换，安全可靠。比你自己解决好多了，万一搞不好吧变频器伤着了就不好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1105614.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 02:16:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼liuhuaxing于2011-08-08 20:36发表的&nbsp;&nbsp;:
是鼠笼电机还是绕线转子电机？
[/quote]
用变频器的话
不用绕线电机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116185#1105426.html]]></link>
 <author><![CDATA[yygzsm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 12:50:47 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>