 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果要学PID&nbsp;&nbsp;不要用plc 中的PID 公式&nbsp;&nbsp;自己写&nbsp;&nbsp; 有时间的话&nbsp;&nbsp;自己搞搞 非常有意义.因为很多工程&nbsp;&nbsp;项目中都涉及到PID .&nbsp;&nbsp; 温度实际上是个很难控制的东西. 我现在做的 这个稳定后能达到 正负1度的精度 ,但是 在开始从常温加热到设定值200度&nbsp;&nbsp;就惨了 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1213038.html]]></link>
 <author><![CDATA[bosshyup]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2012 06:18:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵&nbsp;&nbsp;LZ的这个电路图是正确的&nbsp;&nbsp; 自己写的PID +&nbsp;&nbsp;pwm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;固态继电器选 电压脉冲型的&nbsp;&nbsp; 我这几天就在做这个&nbsp;&nbsp;不过 我没有 AD 模块&nbsp;&nbsp;有一块温控表,&nbsp;&nbsp;就用温控表检测温度PV
 然后和plc&nbsp;&nbsp;485通讯&nbsp;&nbsp;得到 温度 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1213027.html]]></link>
 <author><![CDATA[bosshyup]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2012 06:11:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能会有感应电干扰，加一根接地线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1109196.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2011 09:59:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以直接用PID指令就可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1108738.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2011 14:31:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做这个PID要配合PWM来用，就是PID输出在一个周期占空比里面动作！网上有这样的例子很多，楼主去搜搜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1108603.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2011 12:02:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习是可以的，实际有点浪费。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1106863.html]]></link>
 <author><![CDATA[djmsc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2011 04:50:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，都在吵架了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1106862.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljy5602]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2011 04:43:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的大侠，请看清楚楼主的意思就后，在JJYY好吗？楼主是想学习下PID才用这些东西。
楼主，我也不会，对不起帮不上你忙。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1106533.html]]></link>
 <author><![CDATA[jhkdklw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2011 13:02:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的那帮畜生也不看清楚楼主的意思就JJYY，楼主是想学习下PID才用这些东西。
楼主，我虽然不是很懂这个，但是知道一点点，应该就是用Q0。0输出的占空比来控制SSR的关断来控制加热。要写一个公式进去，我不会。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1106485.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2011 11:56:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞个烂东西还用PLC？加温度模块？有才，更有钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105939.html]]></link>
 <author><![CDATA[路在何方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 13:02:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度控制就是通断时间的问题，不如说你的加热周期是2S，那么只要调节2S中的加热时间也就解决问题了。如果想用PWM指令就简单的用定时器来做就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105619.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 02:22:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的对啊。温控表+热电偶+加热管+SSR.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105408.html]]></link>
 <author><![CDATA[wallace]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 12:26:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用温控表成本有底，有方便干嘛自找麻烦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105245.html]]></link>
 <author><![CDATA[jin5321]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 05:54:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=68174]&nbsp;&nbsp;[attachment=68175] 

我现在直接将K型热电偶接到EM231热电偶模块上了，程序检测AIW0过来的数据是594，也就是说54.9度，那么这个向导的范围底限和范围高限该添什么？
PID功能块指令里的setpoin我设定50.0的话，是指工程量的百分之50吗？比如现场0-100度对应0-1000的数字量变化，我设定50.0 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105232.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 05:35:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[四楼楼说的很好！用PWM来可调脉冲宽度输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105226.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 05:22:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回复楼上的师傅，我这些硬件PWM好像不行吧？

我现在手里就有PLC主机+热电偶模块+加热管+热电偶+固态继电器+水箱，这些硬件，想做PID温度控制，大家看可以实现吗？
具体怎么来做？这样的案例大家有吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105183.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 03:20:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[pid+pwm来控制温度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105167.html]]></link>
 <author><![CDATA[冰糖]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 02:49:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC有专用的温控模块的。固态继电器自身没有PID的功能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105151.html]]></link>
 <author><![CDATA[廖明忠]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 02:25:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC用什么信号来控制固态继电器加热，频繁的通断吗？用Q0.0高速脉冲输出来控制温度吗？大家有没有这方面的案例]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105129.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 01:49:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是一个固态继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-116142#1105109.html]]></link>
 <author><![CDATA[maozhengguan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 01:09:16 +0000]]></pubdate>
</item>