 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果使用了C253,那么X5不能再做他用，否则 X5一旦有信号输入，则计数器立即清零。正解。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1108231.html]]></link>
 <author><![CDATA[王海fa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2011 13:00:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼wu32u2于2011-08-03 08:42发表的&nbsp;&nbsp;:
昨打电话咨询了下三菱的技术人员。如果使用了C253,那么X5不能再做他用，否则 X5一旦有信号输入，则计数器立即清零。
[/quote]
正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1102229.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 02:04:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[昨打电话咨询了下三菱的技术人员。如果使用了C253,那么X5不能再做他用，否则 X5一旦有信号输入，则计数器立即清零。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1102190.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 00:42:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[逻辑关系处理得当，并且编码器的复位线不接在X5上，X5是可以另做他用的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1101826.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 07:20:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果程序里使用了C253那么X5就不可以再接其他输入信号了。。楼主的考虑是正确的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1101797.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 06:38:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[X5按照表上的用法应该是C253复位的，如我用做其它输入用的话，X5接通后C253的值不是立刻变成0 了么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1101658.html]]></link>
 <author><![CDATA[ztzdh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 02:26:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[作为普通输入可以。但是编码器复位用的那条线不能接在X5上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115571#1101635.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 01:44:01 +0000]]></pubdate>